原来是一台3匹制冷机组水温只能降到16度,现在要求水温8度,想换个5匹的制冷机组,1寸的循环水管总共有40米长没有保温措施,冷损失是咋算的呢,水泵要不要换个流量大点的呢?心里没底呀,不知道水温能降到8度不。懂行的大师们指导下!急呀,客户催着改造方案呢.......
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:10:05 | 显示全部楼层
1立方的水,是玻璃水箱无保温
发表于 2013-6-8 16:09:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

只是制冷1立方的水,3P机完全够用了,要再降低水温,应加大蒸发管,采用膨胀阀节流,把水温打到结冰都行!
发表于 2013-6-8 16:10:56 | 显示全部楼层
请版主进来想想办法啊。这事儿也不发个图片上来,什么样的水箱,摆在哪里了,环境温度多少度啊。听你说原来只能制冷到18度,我想你那系统用的应该是毛细管节流的,如果你想制冷到你说的温度,可能要改到用膨胀阀节流了(YY的想法,请楼下的大师傅们勿喷,因为我以前见别人改过,也就换了节流装置),实在不行,搞个二次循环得了。
 楼主| 发表于 2013-6-8 16:14:22 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-6-8 16:09
只是制冷1立方的水,3P机完全够用了,要再降低水温,应加大蒸发管,采用膨胀阀节流,把水温打到结冰都行! ...

可以换个5P匹的蒸发器吗,请问
 楼主| 发表于 2013-6-8 16:45:17 | 显示全部楼层
LBD2012 发表于 2013-6-8 16:14
可以换个5P匹的蒸发器吗,请问

万分感谢!
发表于 2013-6-8 21:38:47 | 显示全部楼层
一寸太小。我们的海鲜机水泵都是50管子。
发表于 2013-6-11 18:49:42 | 显示全部楼层
不是不能随便变大变小两器吗?
发表于 2013-6-11 20:22:04 来自手机 | 显示全部楼层
原来它是采用什么节流阀的?空调毛细管?还是膨胀阀?本来如果是空调毛细管的话,降到16度很正常
发表于 2013-6-11 20:23:47 来自手机 | 显示全部楼层
LBD2012 发表于 2013-6-8 16:14  可以换个5P匹的蒸发器吗,请问

没用,3p压缩机只能带那么多管子,再多没用的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 20:00 , Processed in 0.065575 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表