       制冷机得容量应该与库房的热负荷相匹配。这点可以通过合理的配机和利用能量调节装置等方法达到。当然,最主要是要有比较好的冷库安装节能措施。如果库房的热负荷不变,而压缩机的容量大时,就会使系统蒸发温度降低,或使压缩机倒霉,这是很不好调整的制冷系统,制冷装置稳定性也差。反之,如果制冷机容量减小时,由于机器未能及时吸回蒸发器内形成的制冷剂气体,又会使蒸发器温度升高、库房降温困难。


     此外,当库房热负荷及制冷机容量不变时,如蒸发器蒸发管内表面有油膜或管外表面有霜层,也会影响冷却效果,库房降温困难。蒸发温度较设计要求过高或过低都是不正确的,过高不能满足食品加工工艺要求,过低使制冷机的能量指标与运转经济性变坏。具体表现如下:


    ①蒸发温度降低,使制冷机制冷量减少,这是由于蒸发器内的气体比容增大,单位容积制冷量减少,因而,制冷机每小时循环的制冷剂质量液减少;


    ②蒸发温度降低,压缩每公斤气体所消耗的功能增加。
发表于 2013-5-22 18:48:30 | 显示全部楼层
能否说说能量调节装置的方式或结构?
发表于 2013-5-22 18:54:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
说的什么乱七八糟的东西?
发表于 2013-5-28 23:05:53 | 显示全部楼层
我还是专心打瞌睡的好,云里雾里的
发表于 2013-7-6 20:03:40 | 显示全部楼层
能量调节不管是25%  50%  75%  100%,无论在任何一个能级内运行都不会出现你所说的状况,除非是机组本身就出现了问题;多了解了解系统设计方面的问题,应该可以解决上述问题的存在!成熟的系统,会让自己少走弯路
发表于 2013-7-6 20:06:32 | 显示全部楼层
大马拉小车和小马拉大车都是不可许的,呵呵!
你阐述那么多,无非表述的本意为《匹配》