一台星星201冷冻冷藏柜,系统R12,该机为06年生产,经重新补漏加氟后温度降的很慢,到-12度的时候再降就很困难了,现在的问题是,是否是压缩机磨损过度密闭性不好了,制冷剂确定加够了,抽空是从过滤器处抽了30分钟低压侧抽了30分钟,我现在就是怀疑压缩机磨损了排气量小了的原因,不知道判断的对不对,还请各位师傅指点一二!
发表于 2013-5-19 17:42:43 | 显示全部楼层
单独试压缩机不就清楚了,如果确是压缩机的压缩效率降低了,要么换压缩机;要么只能当冷藏用。
发表于 2013-5-19 17:48:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
只有换压缩机了。
发表于 2013-5-19 17:51:03 | 显示全部楼层
可能是年久保温层进水了,保温性能不大好。
发表于 2013-5-19 17:54:32 | 显示全部楼层
可以用清洗汽车化油器的清洗剂清洗压缩机里面的积碳,也可以割开压缩机清理阀片积炭。
 楼主| 发表于 2013-5-19 17:57:29 | 显示全部楼层

换掉冷冻油和缩短毛细管可以不?我实在不想换压缩机,那样基本上没得钱赚了啊!
发表于 2013-5-19 18:38:43 | 显示全部楼层
我认为压机问题可能性不大。制冷剂啥牌的。我前年就让制冷剂给忽悠了半年。加多少就不起压力。还制冷效果大打折扣。有不少厂家作假,用桑迪乐试试,不过克数不准。
发表于 2013-5-19 19:11:33 | 显示全部楼层
加134A试试!
发表于 2013-5-19 19:27:01 | 显示全部楼层
你是不是压机温偏高、散热片前汤后凉、过滤凉、毛管凉、低压老偏低、降温慢?如果我说得对的话、就是新12剂在老系统不正常的原因、
 楼主| 发表于 2013-5-20 21:37:01 来自手机 | 显示全部楼层
星月翁 发表于 2013-5-19 19:27
你是不是压机温偏高、散热片前汤后凉、过滤凉、毛管凉、低压老偏低、降温慢?如果我说得对的话、就是新12剂 ...

就是,你说的完全一样,请问该如何处理啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 09:12 , Processed in 0.062276 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表