发表于 2009-9-12 13:48:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
先把系统的高压和低压分开,压缩机也要断开。用氮气冲洗,最好把压缩机的油也换了。最后在系统里接一个过滤器。运行半个 小时就要换硅胶。很麻烦,我有一台搞了一个整天才搞好不再堵了。
发表于 2009-9-12 19:09:37 | 显示全部楼层
今后再遇上空调进水了,别盲目开机,可以先把高低压阀焊下来,把里面的水倒出来,微微烤一下,然后根据感觉决定是否用氮气吹系统,我都是这样搞好的。
发表于 2009-9-21 09:55:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
把压缩机拆下,更换机油,按装好,抽真空
发表于 2009-9-22 11:08:47 | 显示全部楼层
装过滤器-- 抽空--注弗---运行一个中   
换过滤器硅胶  再重复以上程序      重复3次
换压机油装好系统
发表于 2009-9-23 15:05:43 | 显示全部楼层
把高压懈下 !用乙醇冲洗,再用氮气吹!室内机也 是如此!看 效果是否好 点!
发表于 2009-11-25 10:36:16 | 显示全部楼层
可以把冷冻油也放了啊不过就是麻烦了一点