电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4535|回复: 15

就空调问题(头痛)

[复制链接]
发表于 2009-9-11 20:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
装一台1.5P格兰仕分体空调,此空调原被其他佬拆下来了放在地上,连气阀也不关死,再加上那里曾被水浸了,水位刚好有空调外高压管的高度,进了很多水分,但俺无法将其侧地排出,怎么办???通电压缩机运行一段时间后就冰堵了,谁能告诉我一个排水分的方法,若能行,我将万分感激!!!
发表于 2009-9-11 20:35:32 | 显示全部楼层
看来只有抽真空了,
发表于 2009-9-11 20:41:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
在大太阳底下晒,并却抽真空,要这样反反复复,没有捷径可走了!
 楼主| 发表于 2009-9-11 20:55:00 | 显示全部楼层
抽空不能彻底啊,太阳嗮也有不彻底,温度不够
 楼主| 发表于 2009-9-11 20:55:51 | 显示全部楼层
就此空调一用了整天时间,抽了5此空兼浪费了雪种
发表于 2009-9-11 21:10:32 | 显示全部楼层
用焊枪把管路烤烤,可别考坏线路。过滤器换新,氮气吹还有啥办法
发表于 2009-9-11 22:02:11 | 显示全部楼层
有条件就在太阳下暴晒待外机被晒烫后用氮气从低压阀处冲入即可。次之用氟机冷库的过滤器装入CaCl2接通系统,再适当加入制冷剂,启动压机运行几小时就行了。
发表于 2009-9-11 22:21:54 | 显示全部楼层
主要是压缩机里面的水分,用火烤 ,边烤边抽真空  水蒸气也许会洗出来
发表于 2009-9-11 23:05:19 | 显示全部楼层
开机加点雪种运转,再抽真空:反复几次!再用氮气吹试试!!
 楼主| 发表于 2009-9-12 08:07:44 | 显示全部楼层
现在“彩虹”过后(南海),连日细雨,无法见阳光,更糟糕的是下雨时搞制冷百分百遇冰堵,但用户呼吁今日必须完成抽水分,这更麻烦了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-3-25 04:13 , Processed in 0.058971 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表