求助,漏电总闸不定时跳闸,如何查故障点

[复制链接]
发表于 2013-4-24 15:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我这里有栋楼的总闸是 4P100A的漏保,最近老是不定时的跳闸,每天早上来上班都是跳闸的,白天也不定时的跳。
我先叫他们把所有的用电设备都拔掉,第2天还是跳闸。第2天拔电,所有电灯都关了,包括路灯,还是一样的情况。然后我就没招了,我这个漏保的上端是直接从变压器下的断路器拉过来的,不存在共零的。拆开插座发现都是拿来插的,不是用螺丝拧紧的。接触应该都好的。

我查了下可能是零线漏电引起的,说要用摇表一根一根的查过去。我想问下具体的操作步骤是怎么做的?是不是要把所有空开的 出线都拆下来,还要把零线接线端子的零线都断开,然后要怎么做呢?如果测?摇表的2根线要怎么接?谢谢 急用!!!
发表于 2013-4-24 15:50:52 | 显示全部楼层
闸本身有问题。
发表于 2013-4-24 16:00:06 | 显示全部楼层
换漏电总开关
发表于 2013-4-24 16:41:19 | 显示全部楼层
换个新的试试!
发表于 2013-4-24 21:02:19 | 显示全部楼层
用交流电流表试试就一切明白了。
发表于 2013-4-24 22:06:26 | 显示全部楼层
这种现象我也遇到过,头脑要清醒,先了解那个保护器是否原来就装在那里,以前还能正常工作过。有时新装的过于灵敏要换适用的。建议你可将负载分几路控制,即可对比又可减小故障范围。不要短接,出问题要负责的。
发表于 2013-4-24 22:33:23 | 显示全部楼层
100A的开关闸有问题
发表于 2013-4-25 06:11:15 来自手机 | 显示全部楼层
总开关不用漏电开关,分开关用漏电开关就行。
发表于 2013-4-27 17:10:28 | 显示全部楼层
1.首先去下总开关输出端若还跳说明总开关有问题
2.跳闸后先不送电测绝缘电阻是否正常若不正常逐一排查各分支开关回路
发表于 2013-4-28 13:07:47 来自手机 | 显示全部楼层
先试着换一下空开,看一看以前用那一种型号,不行的话,把线路一分,然后换到个灵敏度高的空开,挨个试试每天线路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-23 16:34 , Processed in 0.078121 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表