电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3145|回复: 11

互感器求解

[复制链接]
发表于 2013-4-14 23:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
电流互感器不用时,要短接二次侧,然后接地,短接二次侧不就是短路了吗,互感器线圈为啥不会烧掉呢?求老师们讲解
发表于 2013-4-15 00:04:22 | 显示全部楼层
请看这个网址baike.baidu.com/view/427702.htm

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
最初最美的梦想 + 1 有电压互感器的资料就更好了

查看全部评分

发表于 2013-4-15 06:23:43 | 显示全部楼层
那么小的电流怎么会烧呢
发表于 2013-4-15 09:45:16 来自手机 | 显示全部楼层
若不短接会感应出高电压的,会伤人的
 楼主| 发表于 2013-4-16 00:37:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-16 00:41:11 | 显示全部楼层
谢谢热心老师们的帮助,论坛有你们更精彩
发表于 2013-4-29 22:46:28 | 显示全部楼层
同学,基础啊,基本功要搞扎实。电流互感器不允许开路,电压互感器不允许短路。
发表于 2013-4-30 16:30:45 | 显示全部楼层
最简单的电工基础啊  买本书看看吧
发表于 2013-9-11 15:16:13 | 显示全部楼层
短接后,感应的能量就抵消了,就不会有事了
发表于 2013-9-11 15:55:47 | 显示全部楼层
电流互感器在运行时,二次绕组绝不能开路,否则就会感应出很高的电压,造成人身和设备事故。        在带电的电流互感器二次回路工作时, ①严禁将电流互感器二次侧开路②短路电流互感器二次绕组时,必须使用短接片或短接线,应短路可靠,严禁用导线缠绕的方法③严禁在电流互感器与短路端子之间的回路上和导线上进行任何作业④工作必须认真、谨慎、,将回路的永久性接地点断开⑤工作时必须由专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。                                                电流互感器运行中应注意的问题

(1)电流互感器在运行中二次侧不得开路,一旦二次侧开路,,由于铁损过大,温过高而烧毁,或使 副绕组电压升高而将绝缘击穿,发生高压触电的危险。所以在换接仪表时如调换电流表、有功表、无功表 等应先将电流回路短接后再进行计量仪表调换。当表计调好后,先将其接入二次回路再拆除短接线并检查表计是否正常。如果在拆除短接线时发现有火花,此时电流互感器已开路,应立即重新短接,查明计量仪表回路确无开路现象时,方可重新拆除短接线。在进行拆除电流互感器短接工作时,应站在绝缘皮垫上, 另外要考虑停用电流互感器回路的保护装置,待工作完毕后,方可将保护装置投入运行。

(2)如果电流互感器有嗡嗡声响,应检查内部铁心是否松动,可将铁心螺栓拧紧。

(3)电流互感器二次侧的一端,外壳均要可靠接地。

(4)当电流互感器二次侧线圈绝缘电阻低于 10~20 兆欧时,必须进行干燥处理,使绝缘恢复后,方可使用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-25 17:07 , Processed in 0.074197 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表