螺杆冷水机组,加载到75%后低压报警

[复制链接]
发表于 2013-4-28 19:49:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

请问荣昌老师,有没有出水温度和蒸发温度、蒸发压力对应表?能不能发一份上来?谢谢
发表于 2013-4-29 07:37:33 | 显示全部楼层
高压1.5,底压0.23,水量循环正常,这样的天气高压是不是偏高了吧?
发表于 2013-4-29 21:45:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我不排除缺氟,但是我也有我 的观点,你的机组是老机组吗?有点时间了吗?现在气温不是很高,等高了就可以正常了,膨胀阀是电子的 ,还是手动的,机头有全身出汗了没有,还是后半部分,油压怎么样,机组只有一台吗?今年最近开吗?水流量行吗?排气了没有?
发表于 2013-5-12 13:13:43 来自手机 | 显示全部楼层
学习中。。。。
发表于 2013-5-12 22:30:39 | 显示全部楼层
低压2.3要看在什么温度的情况,缺不缺氟利昂看看压缩机电机那块的温度就知道了,有挂露水珠珠就OK。示液镜只能作为参考,不一定都非要加满。低压报警我个人觉得楼主可以自己先设低压控器的保护值后开机来看,适当调节膨胀阀门后确定是否加氟,若电机温度偏高,示液镜也未满,调节膨胀阀后压力始终起不来(在排除脏堵和冰堵情况外)就可以加氟利昂。对照表的话楼主如果够仔细就会发现其实就在压力表上有很多的数字,就是那个。找到代号就能查出来
发表于 2013-5-12 22:50:24 | 显示全部楼层
高压也有问题
发表于 2013-5-12 22:59:02 | 显示全部楼层
路过学习。。。
发表于 2013-5-13 13:44:24 | 显示全部楼层
水量循环正常的哈
发表于 2013-5-20 13:33:01 | 显示全部楼层
加氟,没啥好说的,这么简单的问题!
发表于 2013-5-26 12:46:56 | 显示全部楼层
论坛真是好多高手啊 还要多学习呀