查看: 10517|回复: 19

螺杆冷水机组,加载到75%后低压报警

[复制链接]
发表于 2013-4-9 07:36:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
风冷式螺杆冷水机组,汉钟压机,加载到75%时出现低压保护,高压1.5,底压0.23,水量循环正常,己更换干懆过滤器,是否缺氟!
发表于 2013-4-9 07:43:31 | 显示全部楼层
缺氟低压低了,不就会产生低压保护报警。
 楼主| 发表于 2013-4-9 09:49:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2013-4-9 07:43
缺氟低压低了,不就会产生低压保护报警。

压机加载25%~50%为何压力正常?高压1.5,低压0.42,出水温度10度.还请荣昌老师~
发表于 2013-4-9 11:24:29 | 显示全部楼层

加载大,吸气量和排气量都大,吸气量越大,低压压力就越低,这还理解不了?
出水温度10度时,蒸发温度约5~2度,对应的压力是0.49~0.40MPa。
发表于 2013-4-9 22:00:40 | 显示全部楼层
继续加氟  加到示液镜看不到氟就OK了 (注:要是常温机R22氟)
发表于 2013-4-11 14:45:17 | 显示全部楼层
hehlei 发表于 2013-4-9 09:49
压机加载25%~50%为何压力正常?高压1.5,低压0.42,出水温度10度.还请荣昌老师~

压机加载25%~50%为何压力正常?高压1.5,低压0.42

低压0.42MPa是稍微低了一点,全载才是0.42MPa,应该是缺F。
发表于 2013-4-11 15:37:51 | 显示全部楼层
好多高手啊
发表于 2013-4-16 20:46:10 | 显示全部楼层
又来打酱油了,谢谢大家的经验交流。谢谢分享!
发表于 2013-4-19 12:54:50 | 显示全部楼层
路过了,学习了,谢谢各位的讲解。
发表于 2013-4-28 10:09:18 | 显示全部楼层
汉钟压缩机哦