学校宿舍插座总跳闸

[复制链接]
发表于 2013-4-4 19:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅好,学校宿舍插座最近总跳闸,照明和插座是分开的,插座断路器合上以后过一会照明开关也断开(没有任何负载),前几天插座断路器坏了是刚换的。请问各位我该如何解决。谢谢。
发表于 2013-4-4 20:20:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 lgy00001 于 2013-4-4 20:21 编辑

火线有漏电,你可以将零线和火线对调,就可以解决了,这是应急办法,最好还是查到漏电点。
发表于 2013-4-4 20:23:37 | 显示全部楼层
应该检查出原因来
发表于 2013-4-4 20:38:21 | 显示全部楼层
还是混线啦,好好查一查吧,
发表于 2013-4-4 20:52:08 | 显示全部楼层
照明和插座是分开的,插座断路器合上以后过一会照明开关也断开(没有任何负载)????~~~~~没明白你所说的,既然照明负载和插座负载是分开的,插座断路器合上以后过一会照明开关也断开了,插座的断了吗?除非你线接错了。
发表于 2013-4-4 20:55:30 | 显示全部楼层
说明线路有点问题了
发表于 2013-4-4 21:12:27 | 显示全部楼层
线路的接点漏电或接触不良。
发表于 2013-4-4 21:17:09 | 显示全部楼层
也许是跳闸坏了,找专业电工吧
发表于 2013-4-4 21:23:41 | 显示全部楼层

按你的方法带漏电保护器的断路器还是会跳的。楼主表达的不清楚。用一段时间再跳。可能是因为过载了。可是和照明开关有啥关系。据你说两个是分开的。。。不明白
发表于 2013-4-4 21:27:56 | 显示全部楼层
是不是零线接错了要是,零线接错了也能引起跳闸