电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 长鸿

今天碰到一个碰怪的现象

  [复制链接]
发表于 2013-3-28 00:14:29 | 显示全部楼层
零线接触不良,或者你电笔是坏的
发表于 2013-3-28 20:43:16 | 显示全部楼层
这种想象一般发生在变压器中性点不接地的系统中,一般是电笔测量不亮的那一相相线接地了,这样就会出现这种现像了。
发表于 2013-3-28 21:04:40 | 显示全部楼层
我以前遇过。是零线与相线短路不跳闸
发表于 2013-3-29 09:18:41 | 显示全部楼层
楼上的简答正确。你的零线断了。所以你测到零线电笔都是亮的。要记住线电压是380V。相电压才是220V.
发表于 2013-3-29 09:36:15 | 显示全部楼层
路过,学习一下。
发表于 2013-3-30 09:51:57 | 显示全部楼层
变压器零线没有接地,火线有一相漏电造成的。
发表于 2013-3-30 11:27:38 | 显示全部楼层
查查变压器中性点是否接好或开路,还有中性点接地电阻是否合格。
发表于 2013-3-30 23:10:32 | 显示全部楼层
解惑: 供电线路状态为‘星’型接法,故障为其中一根相线开路了,造成零线带电现象,这种情况日常维护比较常见,不足为怪。
发表于 2013-4-4 19:31:11 | 显示全部楼层
变压器零线接地不好
发表于 2013-4-5 13:51:11 | 显示全部楼层
线头接触不 好,或者接触点氧化
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-17 07:53 , Processed in 0.060800 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表