电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 业余闲人

星角起动器工作不稳

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-3-24 12:13:55 | 显示全部楼层
上图:
R(A6_M(TUDK[O6H5J@Q9LQM.jpg
发表于 2013-3-24 12:52:46 | 显示全部楼层
反复转换可能是KT得电了。电子式KT只要很低的电压也会工作(是380V的吗?)。KT的点的原因就是KT上端通过KT延时断开触点在经过KMY的线圈,下端是经过KM△线圈形成回路。如果是这样的话,若KM△有两个辅助常闭触点,可在KT线圈下端在串联一个KM△的辅助常闭触点。
你看一下我的这个,工作会可靠点,但也有可能存在以上问题,我打字很慢累死我了。希望对你有用:
IMG_20130324_122547.jpg
发表于 2013-3-24 12:57:27 | 显示全部楼层
不好意思,上面分析错了。我以前用的220的KT,380的接触器。接了一零线的。让大家见笑了。
发表于 2013-3-24 12:58:12 | 显示全部楼层
糗了,呵呵!
 楼主| 发表于 2013-3-24 14:25:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 业余闲人 于 2013-3-24 14:42 编辑

KT的点的原因就是KT上端通过KT延时断开触点在经过KMY的线圈,下端是经过KM△线圈形成回路。
不成回路。
元件已全换新,我在重装一次试试,谢谢帮助。
发表于 2013-3-24 18:00:30 | 显示全部楼层

我是从家维刚转到电工,在电工方面要向你学习。我厂好多是PLC控制时间继电器的,从我只懂皮毛的电工知识记忆中,我感觉普通时间继电器控制电压好像是0和380V,PLC控制是24V或许还有其它电压控制,有待我学习。
发表于 2013-3-24 22:53:47 | 显示全部楼层
没图,不知哪种,没法回答
发表于 2013-3-25 00:35:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 873908152 于 2013-3-25 00:42 编辑

在电压降变化不大时可能是二次路!但你又说二只都一样,会不会是你接线???
1.jpg

2.jpg

3.jpg


 楼主| 发表于 2013-3-25 20:40:56 | 显示全部楼层
威海舰艇 发表于 2013-3-24 18:00
我是从家维刚转到电工,在电工方面要向你学习。我厂好多是PLC控制时间继电器的,从我只懂皮毛的电工知识记 ...

PLC本身就带延时程序。普通时间继电器控制电压交直流都有。
 楼主| 发表于 2013-3-25 20:52:11 | 显示全部楼层
873908152 发表于 2013-3-25 00:35
在电压降变化不大时可能是二次路!但你又说二只都一样,会不会是你接线???

谢谢回复,两台机器购进时一直工作正常,现在出现问题后重换所有接触器,还是没解决,故有求各位师傅帮忙。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-12 13:25 , Processed in 0.074689 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表