冷库降温慢且不能达到预定的温度。

[复制链接]
发表于 2013-2-24 16:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 aulot 于 2013-2-24 16:05 编辑

我的冷库大约50立方左右,用的制冷机组是新的沈阳谷轮3SC-1000(10P),制冷剂是R22,现在从-8度降温到-20度需要一个小时强,从-20度再也难降下来了,试着再运转10分钟也降不下来1度,请各位师傅帮着分析下是什么原因呢?下面有低压力表和膨胀阀的照片,希望版主能看出什么问题。低压在库温-15度与-20度时没多少变化,相反在-20度时比-15度时的低压压力还要大一点点,膨胀阀是外平衡式的,整个都没结什么霜,就是出口处下面结一些霜,还有蒸发器进口管结有一块冰。

这是库温-15度时的低压表

这是库温-15度时的低压表

这是库温-20度时的低压表

这是库温-20度时的低压表

库温-15度时的状态

库温-15度时的状态

库温-15度时的状态

库温-15度时的状态
发表于 2013-2-24 16:23:14 | 显示全部楼层
制冷剂不够或管道里面有水分
 楼主| 发表于 2013-2-24 16:26:30 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-24 16:26:57 | 显示全部楼层
制冷剂不够或管道里面有水分

 楼主| 发表于 2013-2-24 16:27:13 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-2-24 16:26
从哪看出是管道里有水分?

我还是想听听荣昌版主怎么说
发表于 2013-2-24 19:12:01 | 显示全部楼层
膨胀阀关2圈,在加点制冷剂试一下。R22和膨胀阀的质量有很大关系,
发表于 2013-2-24 23:32:02 | 显示全部楼层
荣版担负国内数个制冷论坛的版主,忙的不得了。我来回答你的问题吧。
  从你另一个贴看出,环境温度16度,按环境温度16度加8至15度=28度为冷凝温度来看,高压最低也应该有11bar左右或以上吧,而你提供的图上压力仅为9bar,明显制冷剂不足。
   
发表于 2013-2-25 07:25:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-25 07:47:41 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-2-24 16:27
我还是想听听荣昌版主怎么说

7楼说得很符合逻辑。
制冷剂不足,低压和高压压力都很低,膨胀阀调不高,结霜也不正常,制冷量小,制冷温度下降缓慢。
 楼主| 发表于 2013-2-25 08:05:22 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-2-25 07:47
7楼说得很符合逻辑。
制冷剂不足,低压和高压压力都很低,膨胀阀调不高,结霜也不正常,制冷量小,制冷温 ...

膨胀阀调不高,是指调得大了还是小了呢?用不用先调膨胀阀再充制冷剂?制冷剂我自己还剩一大瓶呢,你简单教我怎么加氟好吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-30 03:31 , Processed in 0.079112 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表