制热粗管阀烫手细管阀没温度,内机出风不热,什么毛病

[复制链接]
发表于 2013-2-1 10:08:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压力是多少,有可能正常
出风32,显示18,温差14,如果没开电辅,温差好像差不多。
发表于 2013-2-1 10:10:39 | 显示全部楼层
支持周涛师傅的观点。
 楼主| 发表于 2013-2-1 10:14:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压力1.5到1.6之间摇摆不定,开电加热了。制热效果不好。
发表于 2013-2-1 11:32:02 | 显示全部楼层
那你就干脆捡漏后,放掉制冷剂,定量加氟好了;出风后再打开电辅,用钳形表测电辅的电流是否正常,再看看出风量是否正常。
发表于 2013-2-1 15:33:32 | 显示全部楼层
测量一下高压压力吧,应该内风机风速过高,定频机制冷,冷凝器的进出风口温差是7.2c,制热时控制内热交的风速,提高温差,假设内热交制热进风口温度18c,进出口温差=32-18=14c,所以可以约略判断出冷凝温度是32c(1.15MPa表压)。R22物性计算结果列表
  

饱和液体   饱和气体
压力=  1.2552  MPa   压力=  1.2552 MPa  
温度=  32  ℃   温度=  32 ℃  
发表于 2013-2-1 15:39:51 | 显示全部楼层

F加过多,会造成排气温度过高,过冷度增加,室温18c,室外温度应该也不低,如果是加F后表抖动,那就不一定是空气因素。
发表于 2013-2-1 15:54:44 | 显示全部楼层
好知求学 发表于 2013-2-1 10:14
压力1.5到1.6之间摇摆不定,开电加热了。制热效果不好。

加F不是解决问题的第一思维。可能越加越惨。
发表于 2013-2-1 15:58:19 | 显示全部楼层
好知求学 发表于 2013-2-1 10:14
压力1.5到1.6之间摇摆不定,开电加热了。制热效果不好。

户外温度几度?有无单向阀副毛细管?
发表于 2013-2-1 15:59:15 | 显示全部楼层
四通阀的线圈坏了
发表于 2013-2-1 19:54:11 | 显示全部楼层
制冷剂不够吧