制热粗管阀烫手细管阀没温度,内机出风不热,什么毛病

[复制链接]
发表于 2013-2-1 08:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
定频机制热粗管阀烫手细管阀常温(一点也不热),内机出风口32度(基本没热量),显示屏温度18度。没移过机,喇叭口没发现漏点,什么毛病?
发表于 2013-2-1 08:46:30 | 显示全部楼层
检查粗管有无折瘪。
发表于 2013-2-1 08:46:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
讲究卫生很重要
 楼主| 发表于 2013-2-1 08:47:54 | 显示全部楼层
粗管没有折瘪。
发表于 2013-2-1 09:06:30 | 显示全部楼层
系统有脏堵吧
发表于 2013-2-1 09:16:48 | 显示全部楼层
如果机器从来就没有修过,那就是缺氟了!
缺氟了,压机排出温度会很高的......
发表于 2013-2-1 09:19:01 | 显示全部楼层
堵了或冷媒不够又或者四通阀坏了。
发表于 2013-2-1 09:21:36 | 显示全部楼层
冷媒不够....................
发表于 2013-2-1 09:29:20 | 显示全部楼层
有微堵或氟不够。
 楼主| 发表于 2013-2-1 09:30:47 | 显示全部楼层
加氟后电流变大超过额定电流不敢加了,故障依旧,压力表指针不稳定左右晃动是系统有空气吗,下一步该怎么处理?