一格立3p机制热效果差经查电热丝不通电.保险温保护开关都好.再查加热继电器好的但控制继电器的12v没有.查变压器正常.再拆显示板.从加热继电器到显示板这根线是通的但没有12v输出.显示板也显示辅热开.至此我判断显示板坏.空调一切都正常就是辅热不通电.温度探头都正常.请问我这样判断正确吗.或许还有不是显示板的问题而导致不输出辅热加热信号的吗.(淘宝找不到这块板子)
发表于 2013-1-13 23:10:08 | 显示全部楼层
里面的继电器线圈都是12v工作的,受IC2003驱动.12v没有,那室外风机和四通阀都不可能工作。
 楼主| 发表于 2013-1-13 23:27:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
bobo1052 发表于 2013-1-13 23:10 里面的继电器线圈都是12v工作的,受IC2003驱动.12v没有,那室外风机和四通阀都不可能工作。

室外机四通阀其他继电器工作都正常.空调开机有点热风.唯独电热丝的继电器没12v 谢谢你的回答.
发表于 2013-1-14 13:38:34 | 显示全部楼层
那就是继电器线圈线路有开路显现象。
发表于 2013-1-14 16:46:43 | 显示全部楼层
首先检查一下辅电打开的条件吧
 楼主| 发表于 2013-1-14 18:28:32 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-1-14 16:46 首先检查一下辅电打开的条件吧

请问辅热打开有什么条件.    室温显示9度.设定30度.空调启动正常.有热风
发表于 2013-1-14 18:37:12 | 显示全部楼层
如果是显示开了,那就查2003的输入及输出,输入是低电位输出就是高电位,如不是哪就是2003坏。
发表于 2013-1-14 18:52:56 | 显示全部楼层
把20k管温换一下试试.
发表于 2013-1-14 19:20:46 | 显示全部楼层
把电辅热接在四通阀上试试?行不行?
发表于 2013-1-14 20:56:11 | 显示全部楼层
内机20K管温传感器换一下就好了,原理空调感到内盘管高了不需要加热了,就这么简单
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 02:21 , Processed in 0.066747 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表