空调感温传感器类故障维修中的思考

    [复制链接]
发表于 2013-1-9 12:20:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢啦,希望老师以后多谈谈。
发表于 2013-1-9 15:10:43 | 显示全部楼层
下面的一段比较实用,谢谢了。辛苦!
 楼主| 发表于 2013-1-9 20:04:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

仁兄你好,拍砖戏言也,见谅,我的经验都是实际维修工作中总结的,你的理解也很对,环境温度对刚加电测试管温有影响是肯定的,马上测试,有低于2v或高过3v的情况,我总结的这个2v到3v是根据经验,目的是如果能在这个电压范围内,维修后的除霜动作更接近标准除霜契合点,如果低于或者高于这个区间,容易导致除霜太提前,或者滞后,影响空调工况。不知我表述是否清楚,和你讨论是件很快乐的事,谢谢···
发表于 2013-1-9 20:39:54 | 显示全部楼层
说是有道理,长辈
发表于 2013-1-16 22:35:51 | 显示全部楼层
学习了,好经验
发表于 2013-1-16 23:55:16 | 显示全部楼层
多谢楼主,分享了
发表于 2013-1-17 00:08:23 | 显示全部楼层
好极了,顶一下,哈哈哈哈
发表于 2013-1-17 11:00:25 | 显示全部楼层
sxys 发表于 2013-1-6 12:59
好好。。。,也可以看它的分压电阻值来确定传感器的阻值,跟周老师学的,嘿嘿。

我是新手。请教一下。是管温爱坏还是室温爱坏。他们都叫温度传感器吗。谢谢给我回帖。