楼主: bobo1052

空调感温传感器类故障维修中的思考

    [复制链接]
发表于 2013-1-6 13:20:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lukking 于 2013-1-6 13:28 编辑

2012年9月裝的二台三菱五匹直流変頻,感温传感器太多,有5k,10k,50k,100k的,怕日後不好修,分別量了一下,並記錄在線路圖上及拍照存放在電腦方便查找,當時30度,結果兩机部分感温传感器相差很大,但當時試机正常,

DSC02943.JPG DSC02953.JPG DSC02949.JPG
发表于 2013-1-6 14:34:05 来自手机 | 显示全部楼层
请教一下,换上的传感器,量二端的电压,那不管在什么温度下,电压都是2到3V吗
发表于 2013-1-6 14:41:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是随温度高则电压低,温度低电压高。不是固定的。
 楼主| 发表于 2013-1-6 18:00:53 | 显示全部楼层

你好,新换上的管温传感器,马上加电测量,得到的电压应该是2v到3v。如果测量的电压高或者低了,说明更换的传感器不匹配,如果像现在冬季,空调正常制热起来,这时候传感器两段电压很多在1.5v到2v之间,希望能帮上你。
发表于 2013-1-6 18:10:15 | 显示全部楼层
好好好。。。。。。
发表于 2013-1-6 18:24:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 lukking 于 2013-1-7 00:08 编辑

別說各个品牌之间所使用的温度传感器数值不相同,就算同一品牌所使用的温度传感器数值及溫度系數都不相同,
以下資料來自海尔手册-----,温度传感器数值,及多種溫度系數,不同的溫度系數,其溫度阻值変化不一样,

Screen1.jpg

Screen.jpg
 楼主| 发表于 2013-1-8 23:51:53 | 显示全部楼层
瞌睡来了,顶一下自己···
发表于 2013-1-9 00:43:36 | 显示全部楼层
继续验证换上的温度传感器是否合适,安装好加电,测量温度传感器两端电压,正常值在2v到3v之间,如果低于2v,换阻值大的新温度传感器,如果高于3v,········我想地球人都知道了吧,这种方法可以在如果旧件完全损坏,又不知道用多少K温度传感器情况下····换上任意K的温度传感器,加电测量两段电压,应该在2v到3v之间,··········嘿嘿,又啰嗦了,个人经验之谈,仅供交流,勿拍砖···          本人不敢拍砖,只是探讨下,夏天室内温度过高的时候传感器两端的电压有时候会比2v低那么一点点,冬天室内温度过高电压会是3v多一点点!取决于当地的室内环境温度!欢迎指正!
发表于 2013-1-9 08:51:19 | 显示全部楼层
好贴,收藏了..
发表于 2013-1-9 10:45:54 来自手机 | 显示全部楼层
欢迎楼主以后常来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 16:58 , Processed in 0.060618 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表