这是什么漏保?

[复制链接]
发表于 2012-12-18 14:37:27 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-18 15:23:30 | 显示全部楼层
支持江南的风说法
发表于 2012-12-18 15:24:15 | 显示全部楼层
我们称为1P+N的漏电断路器。这个产品在电路中L跟N不能接反,因为N线是直通不通过断路器的,这个设计其实极不安全,所以我们都没用它了,现在单相电一般都用2P的断路器,后面每个支路使用DPN的漏电断路器。所谓DPN是在同一个模数位宽度的断路器,L线跟N线同时接入,能同时分断,但只有L线有过流/短路保护,而N线只起同步开关的作用断开电路。(2P的是L线跟N线-220V或者是L1线跟L2线-380V能同时保护分断)
发表于 2012-12-18 15:29:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 passaihaozhe 于 2012-12-18 15:33 编辑

所谓漏电断路器,是在断路器的基础上加上一套电子式漏电脱扣器(ELE)或更高可靠性的电磁式漏电脱扣器(ELM)所组成的具有短路/过载与剩余电流的综合保护功能装置

没有断路器装配的漏电保护器通常叫剩余电流保护开关/漏电保护开关。
发表于 2012-12-18 16:27:13 | 显示全部楼层
什么东西要会用就安全,不会用再升级也有隐患。
发表于 2012-12-18 16:52:25 | 显示全部楼层
江南的风 发表于 2012-12-18 13:23
单相漏电保护器就是这样的,这是十年前的老式产品,现在比较少用!(我就有一个这样的单相漏电保护器!)因为漏电 ...

回答正确,加十分。
发表于 2012-12-18 17:37:21 | 显示全部楼层
看来楼主还没入门啊,慢慢学吧。
发表于 2012-12-18 18:46:07 | 显示全部楼层
学习 了。。。
发表于 2012-12-18 18:48:05 | 显示全部楼层
谢谢,分享
发表于 2013-5-27 11:13:35 | 显示全部楼层
谢谢,分享