电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3328|回复: 13

请教高手,帮忙分析一下什么原因?

[复制链接]
发表于 2012-11-30 11:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
最近遇到一个头痛的情况,125A4极带漏电保护空开,时不时跳闸,刚开始查后级发现有一路的零线对地有漏电情况,可是到负载端断开负载后用摇表查却没有漏电阻值(15M以上)量负载也没发现情况,不得已就全部恢复然后送电,它也不跳闸了,而且一直正常到一个月以后又出现同样的问题,检查也是和前面一样,最后也是同前面一样的过程。想不通的是刚跳闸时量后级线路是发现一路零线对地有漏电阻值,但断开后级后又没有,恢复后又可以用,(用电器和之前是一样的,没有什么电器没开)。现在都查不到那个地方的故障啊!高手帮我分析一下,谢谢啦!
 楼主| 发表于 2012-11-30 11:21:45 | 显示全部楼层
哦对了,4极125A总空开也换过了
发表于 2012-11-30 13:01:30 来自手机 | 显示全部楼层
应该负载有问题。
发表于 2012-11-30 19:17:40 | 显示全部楼层
这现象不一定是漏电,也许是瞬间超负荷而跳闸
发表于 2012-11-30 19:25:39 | 显示全部楼层
y有地方接触不好.导致绝缘层发热而不绝缘.
 楼主| 发表于 2012-12-1 20:05:33 | 显示全部楼层
哎,今天又巡检到这家门店,问了一下门店情况,说上次我检查之后到现在一直正常,没跳闸过。真的不知怎么解释这种故障情况。
发表于 2012-12-1 23:18:44 | 显示全部楼层
空开------------负载     之间的电缆偶有漏电。
发表于 2012-12-2 00:06:16 | 显示全部楼层
4线漏电的怪毛病,下线测量是因为开关内部漏保电路用电取220  所以可能会有一相在线测量有阻值,质量不好的漏保三相不平衡也会跳闸!有时候还真难以捉摸!
发表于 2012-12-2 08:53:59 | 显示全部楼层
学习中啊!
 楼主| 发表于 2012-12-2 11:03:51 | 显示全部楼层
谢谢版主的光临
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-15 13:36 , Processed in 0.069933 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表