楼主: gzhjb

求助:4匹冷库三相电压缩机组,供电线应该配多大规格的呢?

[复制链接]
发表于 2014-7-31 09:22:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。
1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。



一平方铜芯线可以程受多大的电流
______一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
发表于 2014-9-16 22:52:52 | 显示全部楼层
无知者无畏啊!
发表于 2014-9-18 15:45:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
9楼说的对,还有蒸发器如果是电化霜,是220V供电3000W以上,2.5进线怎么行,地线就接内外机外壳,零线接N(蓝),没有N漏保怎么接?