求助:4匹冷库三相电压缩机组,供电线应该配多大规格的呢?

制冷机组是4匹三相电的,带上匹配的冷风机组(三个300的风扇),请问:从电箱出来的给制冷机组的电线不知应该选配多大规格的?零线和地线需要吗?如果需要,如何接法呢?先谢谢各位了。
发表于 2012-11-26 19:36:55 | 显示全部楼层
2.5平方足够了!
发表于 2012-11-26 20:02:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
2.5足也 地线必须接是保证人身安全的重要保证
 楼主| 发表于 2012-11-27 06:08:50 来自手机 | 显示全部楼层
因为控制部分是用的单相电,取自三相电中的某一路,所以零线也是必须接的,是吧?
发表于 2012-11-27 06:19:14 | 显示全部楼层

没有零线,那怎么形成得了220V的单相电?
 楼主| 发表于 2012-11-27 17:09:24 | 显示全部楼层
这样一来,从电箱出来到机组要用五芯电缆?三条相线,一条地线,一条零线。大家一般是用几芯的电缆线呢?可不可以用一条四芯(三相线加一地线)的,再用一条单芯线做零线用?这样使用规范吗?
发表于 2012-11-27 20:48:18 | 显示全部楼层
gzhjb 发表于 2012-11-27 17:09
这样一来,从电箱出来到机组要用五芯电缆?三条相线,一条地线,一条零线。大家一般是用几芯的电缆线呢?可 ...

可以的。如果你没有5芯线
发表于 2012-11-27 20:49:02 | 显示全部楼层
gzhjb 发表于 2012-11-27 17:09
这样一来,从电箱出来到机组要用五芯电缆?三条相线,一条地线,一条零线。大家一般是用几芯的电缆线呢?可 ...

可以的。如果你没有5芯线
发表于 2012-11-27 22:38:59 | 显示全部楼层
理论上说是不可以的,不要小视地线!最好是4乘4加1的电缆,这样符合配电要求
发表于 2012-11-30 20:08:14 | 显示全部楼层
gzhjb 发表于 2012-11-27 06:08
因为控制部分是用的单相电,取自三相电中的某一路,所以零线也是必须接的,是吧?

老师,我遇到一位老手没有零线直接接地的。就他害的。我关掉380V电源,还被电击,悲哀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 22:11 , Processed in 0.063992 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表