电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 27355|回复: 38

交流接触器220V的线圈怎么接

[复制链接]
发表于 2012-11-8 20:39:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用的是220的线圈,但是配电箱里没有零线,怎么接,接地线端子可以吗?
发表于 2012-11-8 21:10:30 | 显示全部楼层
换个380V交流接触器不更方便!
发表于 2012-11-8 21:12:18 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-8 21:22:04 | 显示全部楼层
同意二楼的办法
发表于 2012-11-8 21:27:43 | 显示全部楼层
坚决不可以接地线端子,那是胡闹!
可串接灯泡!呵呵!
最好的方法就是楼上说的,用380的线圈!
发表于 2012-11-8 21:45:21 | 显示全部楼层
不可以接地端子,同意楼上说法,方便的话可以用380V变压器,变出220V.
发表于 2012-11-8 22:22:03 | 显示全部楼层
你可以串联一个合适的无极性电容器后再接在交流380V电路上,电容量取1uF左右,以通电吸合后接触器线圈两端电压为220V为准,适当调整电容容量,耐压值等于或大于600V即可!
发表于 2012-11-8 22:22:44 | 显示全部楼层
拉一条线过来,就得了
发表于 2012-11-8 22:37:22 | 显示全部楼层
二楼的办法最好。
发表于 2012-11-10 08:56:23 | 显示全部楼层
接地端是保护接地,如果一定要用220V那必须另拉一根另线来才行。工作接地,与保护接地是有区别的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-31 01:09 , Processed in 0.070986 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表