- UID
- 41495
- 阅读权限
- 10
- 推广
-
- 幽默
-
- 注册时间
- 2009-7-11
- 最后登录
- 1970-1-1
|
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
去年六月,查得一冰柜为工艺管漏F,补漏抽空加F,当加到一半就没F了,只好到配件店灌了二公斤F,顺便问了一下伙计:是R12?答:是!再看大F坛上标的是R12,不一会到家继续给冰柜加F。一小时后,当低压降为0.05时不见回气管结露,无奈继续加F,当加到低压为0.08时才见气管结露。一夜过后冰柜温度为-15度,无奈跟用户说压缩机效率较低但可使用。后续来一冰柜和展示柜,查都是内漏,重新布管,一切工序完成后加F,可温度就是达不到要求,放F抽空加F,还是老毛病,F有问题!找店主一查果是R22。放F重灌,当F坛里的F快放完时,还有约0.5KgF就是放不出来,只有倒着F坛才能放,就像倒液化气残渣一样。放完后又抽空再灌了二公斤R12,给冰柜和展示柜加F,OK一切正常!交货。半月里又有四台冰柜和一台展示柜来修,都是盘管的,按程序修好后,正常交付使用。一个月后有客户来电说展示柜不冷了,过去一看,听见压缩机声音沉闷,停机时见压缩机摆动且发出咣当的声音,查压缩机不排气或有很小的一点气,判机已坏,客户放弃修。一星期后又接电告知冰柜不致冷了,一查同上,客户放弃维修。二天后又有一客户来告冰柜不冷了,查看是同上一样,这才知道大事不好。那么剩下的冰柜会如何呢? 果不其然都陆续的坏了!最后检查了二台坏压缩机,发现都是堵塞[压缩机内高压细管]。因价格原因全部放弃。致此再不用散装F了,改用灌装的!但奇怪的是还有一台没有坏,而且工作的可以,就是上面的第一台冰柜R12R22各一半的!到现在不明白的是:一半一半的都可以,为什么12F坛错灌R22而重新再灌R12的就要堵塞压缩机呢?望各位大师赐教! |
|