电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2617|回复: 7

供水变频 工频问题

[复制链接]
发表于 2012-10-7 08:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
供水系统  采用变频时频率达到50hz时(压力2.0) 为什么压力不如工频时压力高(交流接触器直接供电时压力一会儿达到4.0),供电频率不是50hz吗?变频器达到50hz和电机直接供电不是一样吗?为什么变频不如直供电 水压高
发表于 2012-10-7 09:20:20 | 显示全部楼层
应该是其他原因!比如说控制部分有没有水压保护,或者变频器的延时启动,启动加减速度等等!!
 楼主| 发表于 2012-10-7 09:27:36 | 显示全部楼层

问题 你没有明白   系统正常     变频时频率达到50hz 运行时压力没有电机直接供电  水压升的快和高
发表于 2012-10-7 09:43:26 | 显示全部楼层
看一下工频;变频时水泵转向是否正确。
 楼主| 发表于 2012-10-7 14:33:04 | 显示全部楼层
梦神维修 发表于 2012-10-7 09:43
看一下工频;变频时水泵转向是否正确。

非常感谢 变频器原来默认设置反转了  工频时正转 变频时反了
发表于 2012-10-7 20:53:43 | 显示全部楼层
水泵,风机等有方向性的负载重新接电源后都要看方向的
发表于 2012-10-8 08:52:28 | 显示全部楼层
路过****、、、
发表于 2012-11-5 09:39:11 | 显示全部楼层
路过                         学习