楼主: 乐龙机电

让大家见识仿造i本领,仿制模温机,拿来晒晒。。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-10-7 11:23:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

非常感谢你的发表!
 楼主| 发表于 2012-10-7 11:23:55 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2012-10-7 10:09
台湾哪家厂制造的?

哪家厂倒是没认真看哩。。。不好意思
发表于 2012-10-7 11:47:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
技术很好啊,真不错
发表于 2012-10-7 12:08:53 | 显示全部楼层
工业冷水机,买台不就得了嘛
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:18:47 | 显示全部楼层
yuzx 发表于 2012-10-7 12:08
工业冷水机,买台不就得了嘛

不好意思,这个叫模温机(即冷热两用精准控温)
 楼主| 发表于 2013-7-10 11:49:18 来自手机 | 显示全部楼层
版主,我帖咋不见了
 楼主| 发表于 2013-7-10 11:49:36 来自手机 | 显示全部楼层
版主,我帖咋不见了
发表于 2013-7-11 10:40:08 | 显示全部楼层
楼主机组的工作流程是不是这样的?内循环泵只是冷水机给水箱的水降温,电加热做为维持某点温度的冷热平衡用?(这里的电加热是否应该做比列控制?还有电磁阀是否用温度控制的变流量水阀更合理些?调温更加精确。)不过总体来说生产工艺不错比较规范。
 楼主| 发表于 2013-7-12 14:04:42 | 显示全部楼层
mxr68 发表于 2013-7-11 10:40
楼主机组的工作流程是不是这样的?内循环泵只是冷水机给水箱的水降温,电加热做为维持某点温度的冷热平衡用 ...

你说的很有道理,我那个模温温控带PID自衡定功能,所以直接使用电磁阀是没有问题的
发表于 2013-7-13 00:30:02 | 显示全部楼层
乐龙机电 发表于 2012-10-4 19:20
嘻。。谢谢指教
蒸发压力0.4,冷凝压力1.8,蒸发温度5到40度,加热可到100度,可以输出5-100度的精确衡 ...

R22制冷剂,如果需要高温,是直接用的电加热,还是机组在制热模式下,把水温升至50度以上后介入电加热?
因为R22一旦高压压力达到20公斤,温度过50度以后,系统不会很稳定!
如果是立刻把100度的水降温到5度,机组能否承受?制冷模式又在何种温度状况下运行?
温度是怎样控制的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 22:56 , Processed in 0.067916 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表