楼主: sxys

大家分析一下看看这个图对不对,我感觉不对。

[复制链接]
发表于 2012-9-21 16:55:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看电路图都知是380V啦,只不过那个点动按钮,实际应用不会用这种的.电机正反转互锁起动电路.同一相供电肯定是不吸合的
发表于 2012-9-21 17:16:15 | 显示全部楼层
顺点动可以正常工作,逆点动不能正常工作,线圈供电不正常
发表于 2012-9-21 18:17:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-21 18:19:51 | 显示全部楼层
电气联锁接法
发表于 2012-9-22 18:38:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 RENZHIJIE 于 2012-9-22 18:41 编辑

这种正反转的两个接触器连接,一般都是两个接触器上端电源线接线都是顺相的(如图中的下端接法),下端接线时倒相(如上端的接法),如果那样的话,你的原电路就不错了。
发表于 2012-9-22 21:23:25 | 显示全部楼层
带互锁式这样的啊,没错

发表于 2012-9-24 16:21:13 | 显示全部楼层
5992771说的没错,右边的继电器有的线圈用的是同一项电源,所以右边的继电器不能吸合
发表于 2012-9-30 00:17:46 | 显示全部楼层
错的,右边的线包接同相了
发表于 2012-10-2 19:58:10 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 周利斌 于 2012-10-2 20:05 编辑

噢,错,因为右边的接触器是不能吸合.因为线圈电压为零,因为是同一相的.
发表于 2012-10-4 14:04:53 | 显示全部楼层
顺点动线包A1/A2加的是同一相电。