请问电表的换算方式是怎么换算的,我公司有高压配电室低压配电室,高压进线是10KV低压是1600KVA的变压器,高压和低压都有电表请问这俩个表是怎么读数的啊?因为俩个表的数都不一样啊?需要怎么换算的吗?
发表于 2012-9-17 22:38:33 | 显示全部楼层
这个要根据电表所接的电流互感器的比例数来读取,例如:低压侧电表读数为100度(KW小时),此表所配接的电流互感器为100比5,那么实际度数为:100/5×100=2000(度),高压侧也是如此计算。
发表于 2012-9-17 22:52:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
低压还要加变损哦
发表于 2012-9-18 22:03:31 | 显示全部楼层
高压侧和低压侧的表应各自计算电量
计算方法基本相同都是电表数字乘以互感器的比率,高压侧有电压互感器和电流互感器也要相乘
以高压为例,假设高压10KV,那么电压互感器是10KV/100V=100,1600KVA的变压器额定电流在93A左右,要用100A/5A=20的电流互感器,如果表上计量50度,那么实际用电量是50*100*20=100000度。
供电部门可能还要加线损和基本电费
发表于 2012-11-14 11:49:18 | 显示全部楼层

谢谢解答!
发表于 2012-11-14 15:43:31 | 显示全部楼层
供电公司在表上贴有倍率标签。