    前几天维修一台台达变频器VFD-M型的0.75KW,上电后运行不到一分钟显示OL,查说明书是:变频器侦测输出超过可承受的电流耐量150%的变频器额定电流,可承受60秒.处理方法:1.检查电机是否过载.2.减低P54转矩提升值.3.增加变频器输出容量.
     经检查对以上的处理方法全使用后还是会出现该故障现象.在变频器上看电流5.6A.用钳形表测变频器的输入线的电流居然有5A左右.测变频器的后端有17A左右.当然后端检测的不准.电机是0.75KW电流应该在2A左右才对.最后分析故障应该是变频器本身问题了.
     开机进行检查首先对模块进行检查.模块没有问题.后来再想故障现象.判断应该是电流检测电路问题,对该机霍尔元件检测由于该机霍尔元件是全封闭的,无法维修.
     后来想一下确定是整个电流检测电路坏了.但手里有没有霍尔检测元件.因电机一切都是正常的.变频器的其余元件也没有问题.最后采取将霍尔检测元件的电流输入,输出进行短接不用该检测元件.
     对该机进行装机接上电机试机,用钳形表测电流只有1.8A.一切正常.注意:这样维修后一定要用钳形表检测电流正常后才准用.

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
lqdz + 4 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2012-8-20 16:56:58 | 显示全部楼层
学习    学习了
发表于 2012-8-20 17:15:58 | 显示全部楼层
谢谢分享。这样干可以区分故障点,速度如何控制呢?
发表于 2012-8-20 20:09:11 | 显示全部楼层
没有电流检测,电机、机械故障导致电流增大,变频器会报销。
 楼主| 发表于 2012-8-21 09:28:56 | 显示全部楼层

速度一样的控制.只是电流在变频器上没有读数了.这样用的前提必须是机械部分一切正常.钳形电流表测电流确保准确.
发表于 2012-8-21 11:53:30 | 显示全部楼层
学习了学习了
发表于 2012-8-22 19:05:27 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享
发表于 2012-11-12 13:47:46 | 显示全部楼层
呵呵
很值得推广的经验
尤其对这一类通用型变频器
发表于 2012-12-1 14:41:42 | 显示全部楼层
很值得推广的经验、我想最好在变频器输出端接个热继电器来保护变频器。
发表于 2012-12-4 00:58:24 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-23 15:36 , Processed in 0.075670 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表