楼主: xpressmusic123

今天遇到一个柜式格力空调KFR-72/LEIB,交流接触器不启动,跪教高手一下

[复制链接]
发表于 2012-8-17 00:15:37 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
风扇转那就换接触器吧,接触器的供电是从风扇供电并联所得
发表于 2012-8-17 00:28:16 | 显示全部楼层
量一下电脑板的控制电压正不正常,量交流接触器线圈是否正常
发表于 2012-8-17 00:30:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看看继电器坏了没有
发表于 2012-8-17 06:46:02 | 显示全部楼层
我姑计是内机设定有问题!
发表于 2012-8-17 14:54:36 | 显示全部楼层
是三相电的吧?换个相序就可以了
发表于 2012-8-17 15:17:02 | 显示全部楼层
修过   头疼。没修好 也 没去修了,  接触器中间有个可以按进去的。我强制给压机供电过。但是 没冷。
发表于 2012-8-17 16:21:35 | 显示全部楼层
问题有点大?哈哈。
发表于 2012-8-17 18:38:24 | 显示全部楼层
呵呵,查接触器有无220电压,如有,是继电器坏,如没有,那是主板没有给接触器电源说明主板有问题。还有查看下是不是在制冷模式下。
发表于 2012-8-17 19:07:34 | 显示全部楼层
今年没碰到,去年我碰到过遇你一样的故障(也是这个牌子的,是三相电的)换了相序就正常了
发表于 2012-8-17 19:42:34 | 显示全部楼层
..是不是380的电..是的话..你把L1 L2 L3  其中两条换一下....如还不行你就得看看相位保护器..是不是坏了....还有就是交接了..