荣版主在吗?我又来了,保鲜库总结冰,高压现在18,低压4,电流7个多点,低的那项6个多,系统有点脏,今天刚换的过滤器,
20120804055.jpg
发表于 2012-8-13 15:14:01 | 显示全部楼层
每贴回复,占住楼层。你的问题我不知道,希望后面的人能帮你解决。
发表于 2012-8-13 15:52:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2012-8-13 16:13 编辑

跟空调原理相似,蒸发器结霜查一下风机转速正常否?蒸发温度与库温温差大也是容易结霜,但你低压是4kg/cm2(蒸发温度0C),应该不至于结霜,高压18Kg/cm2(冷凝温度49C)太高了,设置温度达不到不停机,也是会结霜的,蒸发器安装过于接近库板,造成短循环也是会结霜,库体泄气不严密,开门过于频繁也是因素之一,蒸发器对准门安装,造成开门漏热量大也是会的。
发表于 2012-8-13 16:12:25 | 显示全部楼层
只结上半部,下半部不结,低压4Kg/cm2对冷藏保鲜库而言并不缺F,应该是蒸发器过于接近库板,造成气流短循环所致,
发表于 2012-8-13 17:37:08 | 显示全部楼层
膨胀阀开大点,
发表于 2012-8-13 21:43:28 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢分享
发表于 2012-8-13 22:15:17 | 显示全部楼层
不会是有空气没抽干净吧?
发表于 2012-8-13 23:51:19 | 显示全部楼层
是不是 缺氟了啊
 楼主| 发表于 2012-8-14 20:28:58 | 显示全部楼层
回复版主的当时库,温是7度,电流7安左右,有一相6安多点,我今天又去看了高压18,低结霜压2个多点,库温4度,蒸发器开始结霜,我想问问各位老师傅们,用冷库的压机能抽真空吗???,膨胀阀是顺时针调整变大,逆时针变小吗???
发表于 2012-8-15 06:02:06 | 显示全部楼层
库温4度、7度时,蒸发器及系统的所有部位都不得出现结霜!!!否则就是系统中的制冷剂小了,或者膨胀阀开小了!
任何膨胀阀都是顺时针关小,逆时针开大!不要弄反了!
只要压缩机装有进排气阀门,除全封闭涡旋式压缩机外,都可以进行抽真空!
库温4度,此时的蒸发温度约为-1度~-3度,相对应的压力是0.38~0.35MPa(即3.8~3.5公斤)表压力。你的低压太低了,当然会结霜的哦!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 03:28 , Processed in 0.065045 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表