求助-一小冷冻库氟漏光,重加后低压0.75公斤,回气管结白霜,正常吗?

[复制链接]
发表于 2012-8-8 16:41:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

这是冷库不是冰箱,冰箱先大部分先走冷冻然后才是冷藏,回气结露比较正常。但这是冷库,蒸发温度远低于零度的时候回气管结霜是正常的。
发表于 2012-8-8 16:49:32 | 显示全部楼层
你那冷库是开机多长时间。低压才是0。75公斤呀。如果是刚开就是这压力的话。那绝对是制冷剂少了。
发表于 2012-8-8 16:50:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
国庆他爹 发表于 2012-8-8 08:35
昨天忙点,没回帖。感谢老师的教导!没参数的冷库,按对应的库温压力加氟,那么压力保证了,那么调整膨胀阀 ...

检查一下膨胀阀过滤网,确保膨胀阀正常的情况下,一般是先让阀芯处在中间位置。然后加氟,加到合适的压力就可以了,如果有误差,可以适当的调节膨胀阀的调节杆(微调)。每一次调节不能一下就看到效果,得等上个十来分钟吧。氟多了回气管不仅结霜而且压缩机缸头,机体等部位可能会结冰甚至结厚冰。这个时候就很危险了,有可能会造成压缩机湿冲程(液击)。总之,细心,大胆。理论为基础,用实践结合理论知识一步步来。很快就会掌握的。
发表于 2012-8-8 16:52:57 | 显示全部楼层
地球来客 发表于 2012-8-6 16:16
雪种少了,还得加、、、、加到低压1KG吧

老师啊  1公斤是0,1mpa啊
发表于 2012-8-10 22:03:54 | 显示全部楼层
至少压缩机上不能看到霜,否则制冷达不到最佳效果
 楼主| 发表于 2012-8-11 21:17:27 | 显示全部楼层
我明白了!-15度库温,回气管应该基本也是-15度,所以回气管结霜是正常的!并且压缩机是一半发热一半冰凉的!冰柜因为有毛细管影响所以不会结霜!冷库对加氟量不像冰箱那样敏感,允许有一定误差,关键是对膨胀阀的调整,调整依据是库温所对应的回气压力和避免液击。应该是这样吧!不过我还是没有实际经验啊。
发表于 2012-8-14 15:34:49 | 显示全部楼层
谢版主和各师傅们指教, 学习中
发表于 2012-8-14 16:00:37 | 显示全部楼层
冷库没整过,谢谢分享!
发表于 2012-8-15 11:30:56 | 显示全部楼层
过来学习学习的。
发表于 2012-9-13 13:19:56 | 显示全部楼层
谢谢大师们的精彩解析 小弟学习了   到目前还没搞过冻库
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 00:57 , Processed in 0.057815 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表