求助-一小冷冻库氟漏光,重加后低压0.75公斤,回气管结白霜,正常吗?

[复制链接]
发表于 2012-8-5 22:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一小冷库,接高压表的细管裂了氟跑光。焊好后加氟6公斤,开机后高压13公斤,低压0.75公斤,回气管结白霜到压缩机根部,库温能到—18度停机。用户反映温度下降太慢,压缩机转的时间长,说没修好。我是新手,求教网上老师,这库的处理方法?谢谢!
发表于 2012-8-5 22:43:49 | 显示全部楼层
氟少了啊
发表于 2012-8-5 23:16:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
加多了...放点去
发表于 2012-8-6 06:33:05 | 显示全部楼层
什么制冷剂也不说,低压0.75公斤时,当时的库温是多少?
蒸发压力过低时,制冷量小,制冷温度下降得就慢。
还需补充制冷剂,提高蒸发压力,加大制冷量。
发表于 2012-8-6 10:35:14 | 显示全部楼层
调小膨胀阀
 楼主| 发表于 2012-8-6 12:47:48 | 显示全部楼层
哎!加还是放呀?制冷剂R22,库温负15度左右,环境温度25度。就处理了点漏氟,别的没动呀!回气结霜了,不该加了吧!用户说以前转40分停3小时,现在转一个多小时。停一个小时。不给结账,还叫把氟放了拿走,还嫌—15度后降温慢,10几分降一度,哎!赔大了!
发表于 2012-8-6 13:09:00 | 显示全部楼层
那行。。放掉,然后漏洞打开,隐蔽的地方再开一个小洞。。。

下次修可不是翻倍这么简单的事情 了
 楼主| 发表于 2012-8-6 13:23:24 | 显示全部楼层
继续加回气管结霜会化掉,还是更严重啊?荣昌制冷我想拜你为师好吗?本人特长家电制冷维修,冷库除外。我QQ1935481589.
发表于 2012-8-6 15:44:08 | 显示全部楼层
黑心老板,拆了他的膨胀阀 走人
发表于 2012-8-6 16:16:41 | 显示全部楼层
雪种少了,还得加、、、、加到低压1KG吧