楼主: shijl62

空调换压缩机后怎样用自身压缩机排空

[复制链接]
发表于 2012-7-29 11:53:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有条件的还是尽量少用这种方法,这对压缩机来说是有不同程度的损害,还是规范操作用真空泵抽真空吧
发表于 2012-7-29 18:08:47 | 显示全部楼层
空调管道那么长自身抽空怎么能行
发表于 2012-7-29 19:07:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我是这样做的:
1、内机热交换器的抽空,,低压阀处连接加液管等待加液保压。开机制冷状态,关闭高压阀,,,抽空内机热交换器的空气和水分。。。。注意时间控制在3分钟左右,保护压缩机。。。关闭低压阀,,此时内机是真空状态,,,立即补充点氟利昂包吃正压就行,同时停机。此时内机已经没有空气,仅有氟利昂。
2、外机的抽空,,,,接着第一步,取开粗管、细管(用胶塞、纸张等塞上),,打开高、低压阀放出外机的高压气体,开机制热状态(四通阀通电),关闭高压阀抽空3分钟左右,间断开闭高压阀几次,再抽空3分钟后关闭高、低压阀,,,,停机。此时外机也是真空状态。。。。从低压阀处补充点氟利昂保持正压。。
3、连接粗、细铜管,,,,,打开高、低压阀,进行正常加氟作业。。。。
如果怀疑系统有水分,还可以进行第四步。。制热状态排除水分。。

4、加1/3到1/2的制冷剂。。开机制热。。。
制热状态将水分带到外机热交换器冷凝下来,集中在外机热交换器内,,大概15分钟,,关闭高压阀,松开粗管,继续制热3-5分钟,,,接上粗管,,停机。。。。进行正常加氟作业。。。。
发表于 2012-7-29 19:07:25 | 显示全部楼层
我是这样做的:
发表于 2012-7-29 19:08:37 | 显示全部楼层
我是这样做的:
发表于 2012-7-29 19:13:00 | 显示全部楼层
我是这样做的:
发表于 2012-7-29 20:38:30 | 显示全部楼层
网页出问题了。版主删除一下多余的。。。
发表于 2013-8-30 20:52:09 | 显示全部楼层
永信家电维修 发表于 2012-7-29 07:49
关闭低压阀,松开低压管,其他不动,开启空调抽空就行了。

一般开多长的时间
发表于 2013-8-31 14:40:02 | 显示全部楼层
还是用真空
发表于 2013-9-1 10:29:36 | 显示全部楼层
魏无惧 发表于 2012-7-29 08:09
自身抽真空是否可行, 请高人指教

如果是定频机可以。我常用。很方便。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 17:01 , Processed in 0.064251 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表