空调换压缩机后怎样用自身压缩机排空

[复制链接]
发表于 2012-7-29 00:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调换压缩机后怎样用自身压缩机排空?
发表于 2012-7-29 00:29:10 | 显示全部楼层
空调排空很简单,首先从高压管口加氟,自动把空气排出还在主机里面加了氟
发表于 2012-7-29 00:36:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼上说的很是赞同,要做一节加液头连接细管阀
发表于 2012-7-29 07:36:57 | 显示全部楼层

做过几次觉得应急可以,还是真空泵比较好
发表于 2012-7-29 07:49:57 | 显示全部楼层
关闭低压阀,松开低压管,其他不动,开启空调抽空就行了。
发表于 2012-7-29 07:55:55 | 显示全部楼层
我还是习惯用真空泵抽空。感觉好一点
发表于 2012-7-29 07:59:03 来自手机 | 显示全部楼层
抽真空比较好……
发表于 2012-7-29 08:05:21 | 显示全部楼层
规范操作,应抽真空。
发表于 2012-7-29 08:09:49 | 显示全部楼层
自身抽真空是否可行, 请高人指教
发表于 2012-7-29 11:42:00 | 显示全部楼层
打开高压阀,关闭低压阀抽空十分钟。做一个塞子把低压进气口塞住,打开低压阀加入适量氟,同时打开高压阀一下后关闭,压缩吸入适量氟后,就连管排空。