1.5匹空调蒸发器旁边铜管轻微结霜,电流有一点小,运行压力0.45,怎么回事
发表于 2012-7-4 09:28:24 来自手机 | 显示全部楼层
效果怎么样?
 楼主| 发表于 2012-7-4 09:31:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
出风口与进风口温差才5度
发表于 2012-7-4 09:50:57 | 显示全部楼层
再加点F看看,
发表于 2012-7-4 10:10:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-4 10:10:57 | 显示全部楼层
却冷媒,进出风温差一般在10-15度就算正常,不然就是却F,细铜管结霜是却媒,粗管结霜是媒多了或内机风速不够,或脏了。1.5得挂机电流在5-7安
发表于 2012-7-4 10:28:35 | 显示全部楼层
蒸发器结旁边铜管轻微结霜,要不就是不够F,要不就是风机风力不够,如果修好麻烦回复下
发表于 2012-7-4 10:34:56 | 显示全部楼层
管子有折扁的,造成二次节流。
发表于 2012-7-4 14:11:40 | 显示全部楼层
成明修家电 发表于 2012-7-4 10:10
却冷媒,进出风温差一般在10-15度就算正常,不然就是却F,细铜管结霜是却媒,粗管结霜是媒多了或内机风速不 ...

同意楼上说的!!
发表于 2012-7-4 22:06:00 | 显示全部楼层
F不够,或者太脏了!