各位高手,有不用打压保压就能检漏的方法么?

[复制链接]
发表于 2012-6-16 23:19:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
。排空也就是简单自排空,很少抽空,也很少冰堵
发表于 2012-6-16 23:22:53 | 显示全部楼层
我看那那高手不怎么靠谱
发表于 2012-6-17 00:28:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

说得很实在!从使用痕迹来看,他很可能是先自排空,再焊接过滤器与毛细管的接头。。
 楼主| 发表于 2012-6-17 09:44:32 | 显示全部楼层
zdy997 发表于 2012-6-14 23:18
返修的也一定不少。不打压检漏只靠经验维修,一部分的成分是在猜。 不抽空是可以通过制冷剂的排放带出系 ...

对了,用户是这么说的,只见他放气灌气的折腾,然后就说好了,用户还是很赞同的,夸他效率高。可是排放的度怎么把握呢
发表于 2012-6-17 10:22:22 | 显示全部楼层
NGP1976 发表于 2012-6-17 09:44
对了,用户是这么说的,只见他放气灌气的折腾,然后就说好了,用户还是很赞同的,夸他效率高。可是排放的 ...

他是利用制冷剂的充放来带出系统内空气的办法来达到抽空目的。
一般是先充到0.4MPa,静止5分钟,然后再放出,重复4次即可。这种方法缺点是浪费制冷剂,如果上门维修没有带真空泵,可以采用自排空的方法。
发表于 2015-3-11 09:59:25 | 显示全部楼层
真的吗,难以相信。
发表于 2015-3-11 10:38:21 | 显示全部楼层
我细致看了你的帖子,别的不足为奇,唯有不用抽空设备也没有自排空的工艺痕迹这一点有点神。有坛友说先自排空后焊毛细管这是不可能的,因为此时毛细管在吸气如何能焊?
发表于 2015-3-11 21:08:59 | 显示全部楼层
其实也简单,制冷系统修好后,根据制冷系统含水分多少确定是否需要更换过滤器,需要更换的话,就先封住毛细管,不焊接过滤器,开机自身抽空并加热压缩机及制冷系统以利于排除系统水分,然后冲入制冷剂排除冷凝器内的空气,焊接过滤器趁热再自身抽空并加热过滤器排出水分,最后停机冲入制冷剂,待到过滤器排气一会,堵住让压力升高些停一会,用毛细管剪子剪断毛细管封口向外排气并插入过滤器,待压力平衡迅速焊好,开机继续冲注制冷剂到合适
发表于 2019-7-17 22:49:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-7-17 23:44:06 来自手机 | 显示全部楼层
那是真的可以了,我修了冰箱修了7,8年了现在焊的接口我都不敢打百分百的保票。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 00:42 , Processed in 0.104456 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表