用荣昌制冷的一段话:
冰箱冷柜毛细管与制冷工况的关系   
    冰箱冷柜的毛细管,是用来调节制冷剂流量和压力的节流装置。它的通径和长度,直接关系制冷效果的好坏。
在压缩机的功率、冰箱冷柜的容积(或蒸发和冷凝面积)不变的情况下,经过维修测试,如果只将原毛细管加长,结果低压降低,虽然蒸发温度和制冷的温度低,但制冷量小,制冷缓慢,只得适量增加制冷剂,之后制冷效果才会基本达到要求;如果只将原毛细管缩短,结果低压升高,蒸发压力及温度高,虽然制冷的速度快了,制冷量大了,但由于蒸发温度高,制取的温度也高,冷凝压力及温度也同时升高,压缩机的运行电流增大,蒸发器只结浮霜,甚至结霜不全,制冷效果极差,只得放去部分制冷剂,虽然低压压力、冷凝压力及温度、压缩机的运行电流等都得到一定的降低,但制冷效果仍不理想。这就表明,加长或缩短毛细管都会改变制冷剂的充注量。
毛细管的通径越小,长度越长,制冷剂通过的流量就越少,压力也越低;毛细管的通径越大,长度越短,制冷剂通过的流量就越多,压力也越高。根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。根据这一定律,如果冰箱冷柜所用的毛细管径过小或长度过长,毛细管终端的压力和温度就越低,相应的蒸发压力和温度也越低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量降低,影响制冷效果。相反,如果冰箱冷柜所用的毛细管径过大或长度过短,毛细管终端的压力和温度就越高,相应的蒸发压力和温度也越高。进入蒸发器的流量和压力都加大,虽然蒸发速度和单位容积(时间)制冷量提高了,但制冷蒸发温度高,效果同样不佳。
毛细管一般是根据冰箱冷柜的制冷星级来确定其内径和长度的。制冷星级高,毛细管的内径小,长度长;制冷星级低,毛细管的内径大,长度短。
毛细管的长度不能随意加长或缩短,必须根据压缩机的制冷功率和所需制取的制冷温度而测定。



评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
东火山金潭家电 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2012-6-8 23:11:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 yjwll 于 2012-6-8 23:31 编辑


听版主zdy997的没错,代换的压机功率增大了,也就是说排气量增加了,为了匹配压机的制冷量,毛细管的流量也要相应增加,增加毛细管的流量无非两个办法,一个是加粗毛细管管径,一个是剪短毛细管,现实维修中换毛细管不太容易,所以剪短毛细管不失为首选办法,增加毛细管长度就会增加冷媒流动的阻力,节流作用会更大,在此情况下压机会有更多的无功功率损耗,发热损坏的几率也会增加,上官LOVE,你说说看,是不是这个道理?你还要增加毛细管的长度吗?
    当然,我们不能一味的剪短毛细管或增加毛细管管径来匹配增大的压机排气量,什么都有个限度,我们现在只是针对你提出的问题来说明这个道理,如果要真正的合理的匹配增大的压机,合适的制冷量,不仅要毛细管流量要增加,蒸发器也要增大面积,冷凝器也要增加散热面积才行.

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
东火山金潭家电 + 1 很给力!

查看全部评分

发表于 2012-6-8 23:13:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
zdy997 发表于 2012-6-8 22:54
既然你说了:“在毛细管长度不变时压缩机功耗会增加”,那么加长毛细管节流会增加、阻力会变大、流量会变 ...

如果是想当然的话,你说的大家会认同,不过事实却事与愿违!
彼此先静静,以免上火
发表于 2012-6-8 23:20:56 | 显示全部楼层
名扬维修 发表于 2012-6-8 23:13
如果是想当然的话,你说的大家会认同,不过事实却事与愿违!
彼此先静静,以免上火

不是想当然,理论是通过实践总结出来的,技术问题就是要求真。
发表于 2012-6-8 23:41:37 | 显示全部楼层
50w
不多就这么用吧,不用改变,不过压机大了可贵啊,一般都是选小点-------只是制冷慢了点。
发表于 2012-6-9 00:05:24 | 显示全部楼层
在下不才,我觉得还是剪短一点,不然压机真的会坏的。蒸发器温度高低我不知道,但低压回不来如何润滑和冷却压机,这样下去很快死的。现在有的说加长有的说剪短,都不知道谁说的正确,我试过要剪短才可以,可能我的不对,但我是半路出家,没什么基础,请不要见怪。
发表于 2012-6-9 00:07:22 | 显示全部楼层
zdy997 发表于 2012-6-8 22:54
既然你说了:“在毛细管长度不变时压缩机功耗会增加”,那么加长毛细管节流会增加、阻力会变大、流量会变 ...

都说的很好,又让我长见识了,对了,我那台冰柜听你的剪短了20公分的毛细管制冷更差了?现在都只有一圈的霜了?怎么回事哦?而且还有假霜?现在我想把毛细管加到2.5米试试?可以吗?
发表于 2012-6-9 00:31:10 | 显示全部楼层
307818409 发表于 2012-6-9 00:07
都说的很好,又让我长见识了,对了,我那台冰柜听你的剪短了20公分的毛细管制冷更差了?现在都只有一圈的 ...

那就要看你用那个是什么样的毛细管了,如果内经比原机明显的细那就要剪短。
结虚霜那是真空度不好或者制冷剂加注过量。
发表于 2012-6-9 07:42:01 | 显示全部楼层
zdy997 发表于 2012-6-9 00:31
那就要看你用那个是什么样的毛细管了,如果内经比原机明显的细那就要剪短。
结虚霜那是真空度不好或者制 ...

毛细管一样大,制冷剂也没过量啊,真空也抽了很久
发表于 2012-6-9 09:19:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-3 19:27 编辑

当然要加长毛细管长度,理由如下:你首先换了功率更大的压缩机制冷量理应提升,降温速度应更快且终温也应更低。出现降温速度象的原因是由于压缩机排量和功率的加大导致蒸发温度提升明显,开始一段时间降温很快,但降到一定的温度时速度急剧放慢,而此时尚未达到预期的温度,如加长毛细管的长度,蒸发温度会有所降低,只要加的长度合适,就会达到预期的蒸发温度。虽然蒸发温度的降低会使制冷的效率有所降低,但这完全可以通过压缩机改变带来制冷量的提升来弥补。如减少毛细管的长度,则结果还会糟糕。

你说错了!说反了!理解错了!   荣昌制冷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-17 22:46 , Processed in 0.066070 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表