压缩机功率加大,毛细管应该加长还是截短

  [复制链接]
发表于 2016-7-6 16:52:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
把散热问题解决了,就没什么大问题了。压缩机越大,制冷量就越大。毛细管就像是膨胀阀。只要保证高压与低压在一定范围内,就可以了。不要太纠结。
发表于 2016-7-6 19:01:57 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题越看越糊涂了,但我实验过,加长后高压太高R134达1·7M可蒸发器还是上部几圈结实霜厚而匀下部不结霜,低压偏低,压机及散热网温度很高柜内温度下降慢;后剪短实验高压0·9M压机及冷凝器温度可以接受,低压升高内蒸发器结薄霜过一段时间压机回气管结霜,压机温热制冷快但到一5度很难再下降。总之加长或剪短毛管都不如原压机原长度毛细管,原因不知怎处理,夲人同意上面有人说加冷凝器剪短毛细管之看法。
发表于 2016-7-8 20:03:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
例:现有用四种不同容积的冷柜,配制的压缩机功率为别为65、75、91、110,选用R134制冷剂,毛细管内径0.9MM,请问荣老师:四种容积不同的冷柜,都用一种2米或2.5米的毛细管可以吗?
发表于 2016-10-15 15:32:20 来自手机 | 显示全部楼层
压机增大应该剪短毛细管或加大内径,降到压力相对值,来匹配系统,压机相对负荷小点!
发表于 2016-10-20 23:42:14 | 显示全部楼层
哈哈,第一次看到论坛有这么热闹的一贴,在没有看到此贴之前我正好修了一个冷柜就是换的压机比原来大了一些,具体大了多少我也不确定,因为都是翻新机标签都是乱贴的但测空载电流比之前是大了百分之二十左右,当时换了第一个压机用了一个星期左右就坏了,因为是翻新机也搞不懂是机子质量问题还是自已操作问题,反正装第二个压机前又检查了一遍系统也没有堵的地方。因为怕又烧压机就简单分析了下会不会是后换的压机功率大的原因当时就想当然的把毛细管剪了三十公分左右,恢愎好系统后观察各项参数基本都是正常的制冷也很快,已经用了几天不知这次剪了毛细管能用多久。。
发表于 2018-7-21 12:44:45 来自手机 | 显示全部楼层
压敏电阻 发表于 2016-10-17 22:31
吸气压力低,可是。压缩机功率大。那他的排气功率也大啊!

虽然排气大了,但毛细管节流过度,制冷剂都在冷凝器里面,低压当然会变低
发表于 2019-8-3 02:07:57 | 显示全部楼层
本人之前没干过维修制冷设备,自家店里冷藏柜装肉温度高不理想,找人想改一下变成冷冻的,结果找了几个师傅都说改不了,一气之下自己查了些资料动手,没想到480升的冷藏柜居然用的是QD65H的压缩机(兑店时就有的),手里有QD110H一台,借来修空调工具,冷凝器加6mm米铜管1.5米,毛细管加1.5米现在试机12个小时,冷冻极快,电流偏高,2.3A,134A制冷剂逐渐加到200克回气管结露,温控器档位依次增加可以停机,回气运行压力0.8MP,还在观察中。
发表于 2019-8-3 19:22:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-4 05:44 编辑
上官LOVE 发表于 2012-6-8 22:50
就是嘛有人说加长有人说剪短,究竟怎么办有没有高人出来说???????????
...


这种情况百分百的要减短毛细管!因果关系997超版已经说得很清楚了!说要加长毛细管是扯淡!
说话回复问题都要紧扣楼主的主题,不要离题扯远了。
楼主的意思是系统其它都不变,只是在换大(加大)了压缩机的功率下,问毛细管是要减短还是加长?就不要去扯什么“加大冷凝器”等的话题!
系统其它都没变,在毛细管也没动的情况下,加大压缩机的功率,压缩机的吸排气量(吸排能力)就加大了,低压压力必然就会降低,吸气(回气)过热度就会加大,压缩机的吸气温度就会升高,压缩后的排气温度同样也升高,压缩机的运转温度高,运转条件恶劣,在此情况下很容易损坏压缩机。
在毛细管通径不变的情况下,剪短了毛细管,加大了节流量,低压压力就得到了提高,吸气(回气)过热度就会降低,压缩机的吸气温度也会降低,压缩后的排气温度及压缩机的运转温度就都不会有那么高了,运转条件得到了改善。
同样,在毛细管通径不变的情况下,加长了毛细管,节流量就减小了,本身因加大了压缩机的功率低压变低了,加长了毛细管后低压变得更低。吸气(回气)过热度就会更大,压缩机的吸排气温度及运转温度都会大幅提高,而且还会加大系统的压缩比,运行工况将会更恶劣!压缩机损坏的机率会更大!
这就是变化毛细管后与压缩机和系统压力及工况变化的逻辑关系!怎样才是合理的,大家应该很清楚了。别说我们这些专业维修人员,就是供货商在你购买加大了的压缩机时都会嘱咐你“减短一些毛细管”。
一些人拼命喊要加长毛细管,但又说不出个所以然来,说明他在这方面的理解存在误区,或者是存在偏解,逻辑关系不懂或者没有理顺。还有些人是自以为是,自认为什么都“懂”,其实说出来的东西一塌糊涂!但他还认为说得很“正确”,很有“学问”,反认为别人说错了,这就叫“自以为是”!
发表于 2019-8-4 04:59:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-4 06:23 编辑

借此机会我再说两个话题:
1、关于冰箱冰柜过滤器及之后的一段毛细管,开机中或者停机后的几分钟内出现结露或者结霜,本来也是再好理解不过的问题。一是过滤器存在部分堵塞不够通畅产生节流而结露或者结霜;二是系统中缺少制冷剂,过滤器里没有足够的液体制冷剂输送至节流。但有些人只认其一,不认其二,死都理解不过来。记得几年前在本论坛的某个此类帖子里,数人与我反复争论,也是一连折腾了好几个网页不得开交,争得面红耳赤,甚至还出现了些难听的话。基本就是我一人对付数人,还把这个话题搬到了当时的“版主QQ群”里再次评论,气得我退出了版主QQ群。最后我反问钢瓶(包括小易拉瓶)里的氟在即将用完时为什么外表会结霜?这个原理与此话题是一样的性质,很多人就不做声了。
2、关于冰箱在搬运中为什么说不能放倒平放?很有部分人说“油会进管子里去产生油堵”等,说的话语真是无知得让人哭笑不得。一个压力平衡的系统,且不说管口是否够得到或者对准了润滑油,怎么会偏偏润滑油还能“到处流动”?“到处钻”?我也用加氟时哪怕把氟瓶倒立放得高高的,压力平衡了怎么就再也加不进了作为理解的比方;又如病人输液瓶倒立挂得高高的,其输液管的上方为什么还有个三通“尾巴管”空在那里起何作用?作为一个搞专业的人士,稍微用点脑筋立刻就能理解,可一些人反反复复就是脑筋转不了弯,总是折腾这个问题。
论坛的帖子里只要提到制冷不好就是“堵了”,或者“毛细管堵了”;说到不会停机就是“温控器坏了,换温控”;打开系统发现有油流出来就是“油堵”了;讲到R32制冷剂就眯着眼睛叫“会燃烧爆炸”;用到R410A制冷剂就说“含量会比例失衡”等等。原理,逻辑,常识,关系,常理,什么都不懂,无知得让人啼笑皆非,真让我无语!
大家不要去“对号入座”,我只是说说存在这些现象而已。有则就动动脑子去理解,无则就飘过。我的目的就是希望大家多掌握技术,丰富自己的经验,维修轻松又到位。
发表于 2019-8-12 14:04:10 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-8-3 19:22
这种情况百分百的要减短毛细管!因果关系997超版已经说得很清楚了!说要加长毛细管是扯淡!
说话回复问题 ...

这个问题好像前几年不是讨论过的吗?我也跟制冷老手争论过,我也认为在一个制冷系统中压缩机加大功率,毛细管相应要缩短,否则高压会相应很高,压缩机会很烫,所谓开闷车。受到许多人的不赞同,今天我看到说把我的帖子删除很新奇,所以再看看。删掉就删掉我也不问原因了,反正没事到论坛消遣消遣的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-18 04:39 , Processed in 0.066860 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.