保温台漏电  触摸电人  
把加热管拆除  触摸不锈钢保温台面  漏电 侧之56V,请问如何解决?电源只有零火线,跟着有关系吗?如何解决?
发表于 2012-6-4 01:30:46 | 显示全部楼层
接上地线就好!
发表于 2012-6-4 06:19:54 | 显示全部楼层
先看看电源如何,如果是三项的插头就先换个插班试试,如果把加热组建都拆掉还漏电那多半就是电源连接线路的事!!
发表于 2012-6-4 07:07:03 | 显示全部楼层
应该是感应电     
发表于 2012-6-4 07:22:01 | 显示全部楼层
如果是感应电,找一根一米长左右的钢筋,钉到地下,与保温台地线连接,
发表于 2012-6-4 07:36:05 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-4 12:37:03 | 显示全部楼层
它的电源是两根线:火,零线。在安装时如果进线不按规定安装火零线接反,有的设备会漏电。只需将火线与零线相互调换接,然后在接上接地线就解决问题了。
发表于 2012-6-4 18:06:06 | 显示全部楼层
把保温台良好的接地,(零火线接入有无指定的接入标志?对换零火线),接地线后看看漏电开关是否跳闸,如果跳闸,检查线路,必要时建议更换绝缘好点的护套线
发表于 2012-6-4 19:04:07 | 显示全部楼层
你在拆除负载的情况下还有这种现象肯定存在绝缘老化的现象。更换所有的连接线和相应的按钮接触器等,安装保护接地。你说的保护接地达不到要求,只能消除感应电,无法保证安全用电,要符合要求接地电阻必须小于4厄姆。
 楼主| 发表于 2012-6-10 22:33:46 | 显示全部楼层
我是求索 发表于 2012-6-4 19:04
你在拆除负载的情况下还有这种现象肯定存在绝缘老化的现象。更换所有的连接线和相应的按钮接触器等,安装保 ...

谢谢指导  问题已经解决  