电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: hyh321

跳闸

[复制链接]
发表于 2012-5-25 19:36:03 | 显示全部楼层
你用的是三相的漏电开关控制单相电,当然会跳闸,如果是三相四线的就不会了,但要接零线
发表于 2012-5-25 19:58:53 | 显示全部楼层
是家庭用还是厂里用。
发表于 2012-5-26 09:09:43 | 显示全部楼层
我试过一次,客户自己换掉漏电开关(100A),但是换完后打不上去,打电话叫我去,我看过原来的是(60A),漏电电流50mA,但这不是问题,入火线出有两条红细线(2.5平方),入零线处有一条绿色细线(2.5平方),问他有没有接错线,他很明确没有,拆下这三条线试验,动力电没有问题,但入办室无电!估计是办公室内电路问题!打开电箱,看到火线处有两条红线,零线出有两条线,一条是绿色,一条是蓝色,再去主电箱,看到蓝色细线接在漏电开关前端,这样肯定跳闸,估计是原来的漏电开关早已失灵,起不到作用才延用至此!剪断蓝线,接到漏电开关会试验,问题解决!希望能帮到你!
发表于 2012-5-26 11:35:53 | 显示全部楼层
可能是零线没有进漏电保护器。
发表于 2012-5-26 14:41:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-26 21:30:07 | 显示全部楼层
零线问题,我也遇到过类似问题
发表于 2012-5-27 10:55:29 | 显示全部楼层
三相不平衡
发表于 2012-5-28 13:27:31 | 显示全部楼层
负载零线一定要接在漏保零线输出端。
发表于 2012-8-15 14:50:41 | 显示全部楼层
三相不平衡啦。
发表于 2012-8-25 11:27:48 | 显示全部楼层
接错线了吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-5 07:58 , Processed in 0.063640 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表