发表于 2014-6-6 21:08:25 | 显示全部楼层
电机过载,变频器保护停机
发表于 2014-6-8 08:31:48 | 显示全部楼层
变频器散热器该清理了,拿高压风机吹一吹
发表于 2014-6-8 10:09:38 | 显示全部楼层
与变频器没有关系,这个故障与控制回路的元件和线路有关系,比如停止按钮,急停按钮等等,顺着接触器二次回路的线路慢慢查吧!
发表于 2014-6-8 23:32:52 | 显示全部楼层
控制回路故障,跟变频器没有半毛钱关系。。
发表于 2014-6-9 06:48:17 | 显示全部楼层
wrl8522 发表于 2014-6-8 23:32
控制回路故障,跟变频器没有半毛钱关系。。

变频器故障也会是有这样的故障的,变频器热保护,过流保护,不要误导
发表于 2014-6-9 22:14:15 | 显示全部楼层
不懂不要乱来啊让人家把变频器回复出厂值
那变频器控制方式还能安装工艺要求动作吗
这个问题你要细心分析
是哪个步骤除了问题
要了解控制逻辑顺序
逐步排除
发表于 2014-6-11 14:47:49 | 显示全部楼层
应当是停止按钮接触不良造成
发表于 2014-6-11 20:35:16 | 显示全部楼层
杨忠兴 发表于 2014-6-9 06:48
变频器故障也会是有这样的故障的,变频器热保护,过流保护,不要误导

变频器热保护,过流保护,接触器不吸合????我还真不知道变频器有这功能。。。。
发表于 2014-6-12 09:05:14 | 显示全部楼层
把你的停止按钮换一个看看
发表于 2014-6-12 14:50:49 | 显示全部楼层
流水线上有震动,检查下停止开关