电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 7776|回复: 15

求助库内蒸发器翅片特别脏能不能引起机组高压过高

[复制链接]
发表于 2012-5-10 20:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位老师,库内蒸发器翅片特别脏能不能引起机组高压过高。
我的是谷轮8P机组,库内是DD100的蒸发器。环境温度是25度,但是现在高压控制器定在26KG都动作。不知道高压过高时怎么引起的。谢谢各位了
发表于 2012-5-10 20:44:21 | 显示全部楼层
检查散热片脏不?
发表于 2012-5-10 21:42:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压力高要检查冷凝系统
发表于 2012-5-10 22:27:31 | 显示全部楼层
冷库内的温度高吗
 楼主| 发表于 2012-5-10 22:50:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-10 22:51:41 | 显示全部楼层
烈焰飞鸟 发表于 2012-5-10 22:27
冷库内的温度高吗

零下8
。。。
 楼主| 发表于 2012-5-10 22:53:02 | 显示全部楼层
杨金星 发表于 2012-5-10 21:42
压力高要检查冷凝系统

会不会是过滤器或膨胀阀微堵了
 楼主| 发表于 2012-5-10 22:55:01 | 显示全部楼层
925510695 发表于 2012-5-10 22:51
零下8
。。。

不久就压力高压控跳闸了
发表于 2012-5-11 06:09:24 | 显示全部楼层
925510695 发表于 2012-5-10 22:55
不久就压力高压控跳闸了

蒸发器脏,换热差,只会降低低压压力。高压压力高,应该是冷凝效果差,热负荷大(如库温高),系统液量过多等所致。
过滤器和膨胀阀如果堵塞,只会造成低压降低,制冷差。既然低压低了,那高压也高不了,所以也不是该问题引起高压高。
 楼主| 发表于 2012-5-11 09:28:30 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-5-11 06:09
蒸发器脏,换热差,只会降低低压压力。高压压力高,应该是冷凝效果差,热负荷大(如库温高),系统液量过 ...

谢谢了,不知道怎么办想解决问题不知道在那下手
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-12 20:55 , Processed in 0.067084 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表