神奇的格力空调E1故障代码

[复制链接]
发表于 2014-4-21 20:43:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
相序开关坏了  百度一下吧
发表于 2014-7-5 09:52:00 | 显示全部楼层
我修了一个  外机 过脏清洗一下 就行了
发表于 2014-7-5 11:18:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
   格力定频5p空调E1故障代码是排气管压高!解决方法是:空调停机后把高压管纳子头稍拧松排空气,直到制冷剂液体溢出拧紧纳子头就OK了!
头一回听说这样也行,真怀疑你会不会修空调。E1就是压力过高保护了,短接高压压力开关还不能解决的话,要查一下外机零线正常否若正常,一般是向内机传送信号的线断路或接触不良。可以顺着信号线找到内机将信号线对零线短接试试。信号是通过大电阻降压后送往显示板的,CPU是在显示板上的。一路路查难度并不大
发表于 2014-7-14 19:14:57 来自手机 | 显示全部楼层
我刚试了,ovc接0可以
发表于 2014-7-14 21:15:42 | 显示全部楼层
超温保护信号线
发表于 2015-2-7 00:56:32 | 显示全部楼层
E1保护,必须弄清保护电路流程,保护电路如下:首先内机220V相线经过大概100K左右电阻串接光电耦合器1,2脚,光耦3,4脚通过5V上拉电阻后与CPU E1保护端口相连.机器正常工作时是一个固定的电位(高电平或低电平我没有去检测).光电耦合器2脚出来后到OVC桩头通过信号线到外机高压压力开关,压力开机出来到外机电流及相序检测板,此时注意在外机板上是接的一个继电器交流端触点,而继电器另一个触点与零线相通这样构成E1保护电路全过程回路.压缩机过流,及相序错误或缺相都会引起继电器无法吸合进而断开继电器使保护电路开路,综上所述E1故障范围很宽,压机过流,缺相,反相,连接线断,外机继电器本身接触不良(本人遇到过一例),高压开关损坏,插件不良,加氟过量,外机冷凝器脏,零线与地线接错,内机控制板100K电阻损坏,光耦损坏,及控制板与屏显板连线接触不良,及主CPU损坏等均有可能显示E1(个人检修心得,如有错误还请指正)
 楼主| 发表于 2015-2-7 06:59:07 | 显示全部楼层
TANGYING1017 发表于 2015-2-7 00:56
E1保护,必须弄清保护电路流程,保护电路如下:首先内机220V相线经过大概100K左右电阻串接光电耦合器1,2脚,光 ...

谢谢,反相不会报 E1 吧,。
发表于 2015-2-7 07:06:49 来自手机 | 显示全部楼层
相序保护器坏也出E1
发表于 2015-2-7 09:22:17 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2012-5-7 19:49
明天让老板自己去修

李师傅您没自己单干吗?给别人打工?
 楼主| 发表于 2015-2-7 18:19:46 | 显示全部楼层
花起花落 发表于 2015-2-7 09:22
李师傅您没自己单干吗?给别人打工?

自己没有业务,只能打工了,。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 15:32 , Processed in 0.056592 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表