楼主: 李红齐

神奇的格力空调E1故障代码

[复制链接]
发表于 2012-5-15 18:46:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
照我方法去做:
1:既然内机主板已换,说明主板没问题, 直接在内机主板上找OVC线短接零线(黄色)E1会消失  。我估计你是在外机短接的
2:短接正常后,查内外机连接线·高压保护线,用万用表·(特别注意插件接触不良、)
3:不成功你砍我
 楼主| 发表于 2012-5-15 19:28:13 | 显示全部楼层

师兄,我短接的是内机,短接后内机能运转,外机不动,我现在也高度怀疑接插件接触不良,但这几天下雨,没空去修
发表于 2012-5-15 22:15:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
路过,学习啦
发表于 2012-5-15 22:44:23 | 显示全部楼层
上电就有故障,短接高压开关也一样!换主板也不行,那应该是电源有问题了吧!
发表于 2012-5-16 09:02:37 来自手机 | 显示全部楼层
连接线有没有加长?内外机链接线接反了吧?
发表于 2012-5-16 09:04:33 来自手机 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2012-5-15 19:28 师兄,我短接的是内机,短接后内机能运转,外机不动,我现在也高度怀疑接插件接触不良,但这几天下雨,没 ...

外机不动,那可能错相了.调相试试。
发表于 2012-5-16 09:48:04 | 显示全部楼层
来学习的
 楼主| 发表于 2012-5-16 17:47:24 | 显示全部楼层
492286388 发表于 2012-5-16 09:04
外机不动,那可能错相了.调相试试。

谢谢兄弟,谢谢了
传奇阿山 该用户已被删除
发表于 2012-5-16 18:33:46 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-20 18:34:05 | 显示全部楼层
本帖故障代码,已经制作了手机软件,智能机下载方便携带查询,需要下载链接的,请加我QQ:2911902364,永久免费哦。