25P比泽尔机器冷库求助

[复制链接]
发表于 2012-5-3 08:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
现有一新装冷库净空240立方,用比泽尔25P机器,200平方风冷凝器,库内32铝排管800米分4组,用上恒F5膨胀阀,排管只走了库顶。现在高压压力低七八个左右,低压压力低,不到一个,回油困难,拉温可到-20。现在主要是压力起来不到,压力起来了回油就可以,已加氟30公斤左右,回霜也可以
还有油压怎么接
发表于 2012-5-3 12:13:47 | 显示全部楼层
有图片的话我也许好帮你点
发表于 2012-5-3 15:05:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷剂还没加足吧。
发表于 2012-5-3 18:03:12 | 显示全部楼层
压机的说明书上有油压的接线图
发表于 2012-5-3 18:03:47 | 显示全部楼层
压机的说明书上有油压的接线图
 楼主| 发表于 2012-5-3 19:01:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 飘飘爱 于 2012-5-3 19:09 编辑


现在重新排空加氟了,怀疑氟不好,还有就是原来膨胀阀装在库内的,现在移到库外情况依旧。
现在加氟二十七八公斤左右,压缩机上回霜都有三分之一了,高压7个多低压一个不到0.5左右,膨胀阀开完了的,关小了停机再次启动膨胀阀就会打不开,主要还是高压起不来,压力不够打不开膨胀阀。
冷凝器是不是配置大了???机组及管路配置有没有问题啊???是第一次用铝排管,没什么经验。
这个配置是厂方设计的。
发表于 2012-5-3 19:49:46 | 显示全部楼层
估计你的配置有问题,
发表于 2012-5-3 20:53:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 谭万贵 于 2012-5-3 20:56 编辑
飘飘爱 发表于 2012-5-3 19:01
现在重新排空加氟了,怀疑氟不好,还有就是原来膨胀阀装在库内的,现在移到库外情况依旧。
现在加氟二 ...


25匹排气量是多少?可能热交换器大了。你去掉一个排风机看看压力上去吗、我只有遇到高压高的。
发表于 2012-5-4 20:13:28 | 显示全部楼层
你把冷库的长宽高,几个膨胀阀,铝排回器,气分,功液管,的图片帮你分析分析,压缩机是高温还是中温
发表于 2020-8-22 02:06:35 | 显示全部楼层
10米长6米宽,5米高的冷库拉-18要多大的机组?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-12 12:01 , Processed in 0.064231 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表