楼主: 王中

不装电磁阀可不可以?

[复制链接]
发表于 2013-4-5 19:44:23 | 显示全部楼层
建议安装  毕竟还是自动化时代 呵呵
发表于 2013-4-9 19:15:02 | 显示全部楼层

所谓平衡,仅仅是动态相对平衡,没有绝对的平衡。
相对平衡后,蒸发器内的气态制冷剂在一定的压力下,处于相对应的气液临界温度下时,会有部分气体液化,室内的液化后,必然会有室外的进行补充,尤其是室内室外温差较大时,其补充速度更快。时间越长,由室外(高压)进入室内(低压)的越多,直至室内(低压)气体达到饱和状态(在一定的压力和温度下)。虽然在低压端积累的液体数量不一定大,但也不能排除。因此二次开机后不一定都会出现液击,但也不能保证不会。
所以,厂家会在单机组中也会安装电磁阀的。

至于冰箱、冰柜是因为其制冷剂总量非常有限,进入低压端的制冷剂很少,因此一般不会有液击。

一切的分析都是有限的,真理还需要实践来检验。
发表于 2013-4-10 11:20:13 | 显示全部楼层

lkk 发表于 2013-3-30 15:47
停机制冷剂平衡后,部分液态制冷剂进入排管

平衡之后压力相等,如何再推动冷媒流动?

