楼主: 王中

不装电磁阀可不可以?

[复制链接]
发表于 2013-3-23 21:08:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习来了****
发表于 2013-3-24 16:41:02 | 显示全部楼层
不装电磁阀再次启动会发生液击?哪位大师解说一下?那所有制冷系统(包括空调,家用冰箱)是否都应该加装电磁阀?各位有看过空调或家用冰箱有作低压保护停机的吗(加电磁阀)?不要以讹传讹。
发表于 2013-3-25 18:27:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不装怎麽调节啊
发表于 2013-3-26 16:24:07 | 显示全部楼层
低温库不装电磁阀,二次开机会液击。特别是蒸发排管的冷库。一般冷库都有储液罐,停机制冷剂平衡后,部分液态制冷剂进入排管。蒸发器低温,二次开机制冷剂液态马上蒸发不了,开机会液击。
发表于 2013-3-30 15:47:45 | 显示全部楼层

停机制冷剂平衡后,部分液态制冷剂进入排管

平衡之后压力相等,如何再推动冷媒流动?
发表于 2013-3-30 15:56:37 | 显示全部楼层
ymygy 发表于 2013-3-25 18:27
不装怎麽调节啊

多温库当然要靠电磁阀调节温度,我只是针对单一温度提问,如何液击?真正的作用不是防止液击。
发表于 2013-4-4 20:09:53 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-3-30 15:47
停机制冷剂平衡后,部分液态制冷剂进入排管

平衡之后压力相等,如何再推动冷媒流动?

应该是制冷剂在停机时,压力平衡的过程中,会有制冷剂进入低温的蒸发排管,并且以液态在排管中存在。
发表于 2013-4-4 20:13:49 | 显示全部楼层
大圣冷暖设备 发表于 2013-4-4 20:09
应该是制冷剂在停机时,压力平衡的过程中,会有制冷剂进入低温的蒸发排管,并且以液态在排管中存在。

空调,冰箱全都错误囉?
发表于 2013-4-4 20:29:30 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-4-4 20:13
空调,冰箱全都错误囉?

冷库有储液罐,制冷剂多的情况下,还是要装比较好。冷库没有电磁阀也可以使用的啊。并不是一定有液击的啊。
发表于 2013-4-4 20:34:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2013-4-4 20:35 编辑
大圣冷暖设备 发表于 2013-4-4 20:29
冷库有储液罐,制冷剂多的情况下,还是要装比较好。冷库没有电磁阀也可以使用的啊。并不是一定有液击的啊 ...


裝了作低压停机控制,库温上升电磁阀打开,压力尚未完全回升时(压缩机尚未运转),不也是有液态冷媒流入,难道就不会有液击吗?不为难你了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-14 00:59 , Processed in 0.057605 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表