格力5P天花机电源指示灯闪烁怎么回事呢?

[复制链接]
发表于 2012-4-14 22:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求大师指点啊!
发表于 2012-4-14 23:37:06 | 显示全部楼层
空调有故障,保护电路动作,报修吧
 楼主| 发表于 2012-4-15 07:26:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我是学维修的,请指点,指点...感激不尽....
发表于 2012-4-15 11:52:12 | 显示全部楼层
缺雪种了   
发表于 2012-4-15 22:11:28 | 显示全部楼层
非通讯型,内机防冻/水满.通讯型数闪灯次数再说.
发表于 2012-4-15 22:43:57 | 显示全部楼层
你得说说是闪什么颜色的灯,还有几下,我才知道呀
发表于 2012-4-16 00:51:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私贡献 我 学习个。
发表于 2012-4-17 20:47:01 | 显示全部楼层
什么型号呀?
 楼主| 发表于 2012-4-19 00:54:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 闫张伟 于 2012-4-19 01:03 编辑

格力KFR-120天花机,定频的。红灯闪三次,之前管断了,雪种跑完,现在铜管焊接好,准备加雪种,开机都开不了,只见内机红灯闪三下停一下。。。。
发表于 2012-4-19 23:36:02 | 显示全部楼层
就是低压保护啊,先静态加雪种,再开机制冷,压机工作,继续加。中途可能还会产生低压保护,断电重开机继续加,同时监测压力和电流值。达标后OK。
如果雪种有,低压开关已导通,可能是电路板有问题了。