冬天为R22空调加氟如何做到最快

[复制链接]
发表于 2012-3-20 22:50:34 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-21 07:52:39 | 显示全部楼层
回21楼,冬天加氟要分二部走,先把四通阀拨掉一根线,然后开机加氟,看压力差不多了然后关机,恢复四通阀线,开机制热,这时候看压力表,电流,如果高了(因为表是接在上面的)可以放掉。但时间要长一些,我的经验是正常开机状态下等20分钟结束。希望能帮到你。
 楼主| 发表于 2012-3-21 08:44:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
多谢了,。
发表于 2012-3-21 09:04:40 | 显示全部楼层
如果制冷剂全漏光了,最好是按外机标注量加。要是补注,应该看制热压力同时监测压缩机电流。
发表于 2012-3-21 19:06:57 | 显示全部楼层
没有最快 只有更快 偶也